Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Haberlestirebildim. Tesekkur ederim!
- 23 Oca 2017, 20:55
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Kabloda sadece data (+) ve data(-) uclari mi baglanacak? Ground baglantisi olmayacak anladigim kadariyla
- 18 Oca 2017, 09:11
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Panelin tek portu var. 9 pinli.
- 17 Oca 2017, 23:21
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Az once, forumun basinda gonderdiginiz semayi tekrar inceleyince olayi cozdum sanirim. Gonderdiginiz semada, kodlari 6ES7 972-0CA... ile baslayan "PC Adapter"lara baglamak icin gereken kablo baglantilari gosterilmis. Yani, gosterilen kablolar, panel ile Siemens'in PC Adapter arasindaki baglantiyi sa...
- 17 Oca 2017, 22:37
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Merhabalar! Maalesef haberlestiremedim. :( PLC'nin calistigindan emin olmak icin simulator ile baglanmayi denedim. Eksik dll hata mesaji veriyor. Laptop S7-300 direk baglanti ADP versiyon 6.10 Baglanti kablosu 2,3,5,7,8 --->3,2,5,8,7 (HMI taraf 1,4,6 koprulu) PC portu FTDI232 USB uzerinden COM6 (192...
- 16 Oca 2017, 23:33
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
- 16 Oca 2017, 23:31
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
- 16 Oca 2017, 23:30
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Tekrar merhaba! Aksam tum ugrasilarima ragmen panel ile PLC haberlesmesini saglayamadim. 1. Haberlesme kablosu o.k. Multimetre ile tum pinleri kontrol ettim. (DB9: 2,3,5,7,8 ----> 3,2,5,8,7). MPI tarafinda 1-4-6 koprulu. 2. Panele program yuklenebiliyor. ( DB9: 2,3,5 ---> 3,2,5 yukleme kablosu ile)....
- 16 Oca 2017, 16:16
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Peki, DB10'u açmak ne için gerekli?
- 16 Oca 2017, 12:53
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevap için teşekkürler! İzninizle Bir sorum daha olacak. PLC programında, örneğin M3.5 bitini 1 yapmam için, ADP programında butonun write kısmına M3.5 yazmam yeterli olur mu?
- 16 Oca 2017, 10:00
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Resimdeki ayarlar birisi dışında doğru. ADP’den portu COM1 olarak seçtim. Ayrıca, panelden COM2 disable yaptım. Panelin sadece bir tane portu olduğu için böyle yaptım. Tek port olmasına rağmen COM2’mi seçilecek?
Kablo doğru mu? PLC tarafınde 1-4 ve6 nolu pinleri köprülemek gerekiyor mu?
Kablo doğru mu? PLC tarafınde 1-4 ve6 nolu pinleri köprülemek gerekiyor mu?
- 15 Oca 2017, 22:18
- Forum: Forum
- Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
- Cevaplar: 19
- Görüntüleme: 3890
PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Merhabalar! PWS5610T-S ile Siemens S7-300 PLC baglantisini su kablo ile yaptim: HMI PLC DB-9 DB9 2 ......... 3 3 ......... 2 5 ......... 5 7 ......... 8 8 ......... 7 Ancak, iletisim saglanamiyor ve "communication error" hatasi aliyorum. Haberlesmeyi, direk baglanti ile MPI uzerinden yapmaya calisiy...