12 uygun sonuç bulundu

gönderen abraham
25 Oca 2017, 22:56
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Haberlestirebildim. Tesekkur ederim!
gönderen abraham
23 Oca 2017, 20:55
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Kabloda sadece data (+) ve data(-) uclari mi baglanacak? Ground baglantisi olmayacak anladigim kadariyla
gönderen abraham
18 Oca 2017, 09:11
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Panelin tek portu var. 9 pinli.
gönderen abraham
17 Oca 2017, 23:21
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Az once, forumun basinda gonderdiginiz semayi tekrar inceleyince olayi cozdum sanirim. Gonderdiginiz semada, kodlari 6ES7 972-0CA... ile baslayan "PC Adapter"lara baglamak icin gereken kablo baglantilari gosterilmis. Yani, gosterilen kablolar, panel ile Siemens'in PC Adapter arasindaki baglantiyi sa...
gönderen abraham
17 Oca 2017, 22:37
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Merhabalar! Maalesef haberlestiremedim. :( PLC'nin calistigindan emin olmak icin simulator ile baglanmayi denedim. Eksik dll hata mesaji veriyor. Laptop S7-300 direk baglanti ADP versiyon 6.10 Baglanti kablosu 2,3,5,7,8 --->3,2,5,8,7 (HMI taraf 1,4,6 koprulu) PC portu FTDI232 USB uzerinden COM6 (192...
gönderen abraham
16 Oca 2017, 23:33
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

9.png
8.png
7.png
gönderen abraham
16 Oca 2017, 23:31
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

6.png
5.png
4.png
gönderen abraham
16 Oca 2017, 23:30
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Tekrar merhaba! Aksam tum ugrasilarima ragmen panel ile PLC haberlesmesini saglayamadim. 1. Haberlesme kablosu o.k. Multimetre ile tum pinleri kontrol ettim. (DB9: 2,3,5,7,8 ----> 3,2,5,8,7). MPI tarafinda 1-4-6 koprulu. 2. Panele program yuklenebiliyor. ( DB9: 2,3,5 ---> 3,2,5 yukleme kablosu ile)....
gönderen abraham
16 Oca 2017, 16:16
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Peki, DB10'u açmak ne için gerekli?
gönderen abraham
16 Oca 2017, 12:53
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Cevap için teşekkürler! İzninizle Bir sorum daha olacak. PLC programında, örneğin M3.5 bitini 1 yapmam için, ADP programında butonun write kısmına M3.5 yazmam yeterli olur mu?
gönderen abraham
16 Oca 2017, 10:00
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Resimdeki ayarlar birisi dışında doğru. ADP’den portu COM1 olarak seçtim. Ayrıca, panelden COM2 disable yaptım. Panelin sadece bir tane portu olduğu için böyle yaptım. Tek port olmasına rağmen COM2’mi seçilecek?

Kablo doğru mu? PLC tarafınde 1-4 ve6 nolu pinleri köprülemek gerekiyor mu?
gönderen abraham
15 Oca 2017, 22:18
Forum: Forum
Başlık: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi
Cevaplar: 19
Görüntüleme: 3890

PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Merhabalar! PWS5610T-S ile Siemens S7-300 PLC baglantisini su kablo ile yaptim: HMI PLC DB-9 DB9 2 ......... 3 3 ......... 2 5 ......... 5 7 ......... 8 8 ......... 7 Ancak, iletisim saglanamiyor ve "communication error" hatasi aliyorum. Haberlesmeyi, direk baglanti ile MPI uzerinden yapmaya calisiy...