transmitterden değer okuma
-
- Mesajlar: 42
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16
transmitterden değer okuma
merhaba Elimde Bir adet basınç transmitteri var Bundan aldığım bilgiyi nasıl codesys programında kullanırım ve panel ekranına aktarabilirim..
Re: transmitterden değer okuma
Merhabalar,
Kullandığınız ürünler hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz ? Modüller vs.
Teşekkürler.
Kullandığınız ürünler hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz ? Modüller vs.
Teşekkürler.
-
- Mesajlar: 42
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16
Re: transmitterden değer okuma
NA-9289 Ana modülü
ST-3218 smile modülünü kullanıyorum
Beijer X2 Control 7-B2 Panelini kullanıyorum.
Bir adet Transmitter ile sistem basıncını ölçerek Basınç aralıklarında farklı işlemler yaptırmak istiyorum.aynı zamanda Sistemde olan Basıncı Ekrana eklemiş olduğum sayıcı ile okutmam gerekiyor. Codesys Programında ladder Diyagram ile Nasıl yapılacağını bulamadım.
Teşekkürler.
ST-3218 smile modülünü kullanıyorum
Beijer X2 Control 7-B2 Panelini kullanıyorum.
Bir adet Transmitter ile sistem basıncını ölçerek Basınç aralıklarında farklı işlemler yaptırmak istiyorum.aynı zamanda Sistemde olan Basıncı Ekrana eklemiş olduğum sayıcı ile okutmam gerekiyor. Codesys Programında ladder Diyagram ile Nasıl yapılacağını bulamadım.
Teşekkürler.
-
- Mesajlar: 42
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16
Re: transmitterden değer okuma
Transmitter Özellikleri ise
12 bit (4096)
range:0-25 bar
12 bit (4096)
range:0-25 bar
Re: transmitterden değer okuma
Merhabalar,
Sırası ile;
1) Ekli resimlerden öncelikle Util resmi içindeki kütüphaneyi ekliyorsunuz.
2) Boş bir BOX ekleyerek LIN_TRAFO içinden Skala komutunu kullanabilirsiniz.
Sonra karşılaştırmalar kullanarak istediklerinizi yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Sırası ile;
1) Ekli resimlerden öncelikle Util resmi içindeki kütüphaneyi ekliyorsunuz.
2) Boş bir BOX ekleyerek LIN_TRAFO içinden Skala komutunu kullanabilirsiniz.
Sonra karşılaştırmalar kullanarak istediklerinizi yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
-
- Mesajlar: 42
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16
Re: transmitterden değer okuma
ınt_to_real yada Word_to_real kullanmam gerekir mi
Re: transmitterden değer okuma
Merhaba,
Program sizden böyle bir şey talep ederse dönüştürme kullanabilirsiniz.
İyi günler.
Program sizden böyle bir şey talep ederse dönüştürme kullanabilirsiniz.
İyi günler.
-
- Mesajlar: 42
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16
Re: transmitterden değer okuma