Merhaba,

Entes enerji smile modbus ile import/export aktif enerji, kapasitif enerji değerlerini okumak istiyorum. Daha öncesinde gerilim, akım değerlerini ilgili adreslere 40001 ekleyerek okumuştum. Bu enerji değerini nasıl okumam gerektiği hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.

İyi çalışmalar.

Register Tablosu:

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: smile modbus ile import/export aktif enerji okuma

Mesaj gönderen Teknik3 » 03 Eki 2017, 16:25

Merhabalar ,
Dökümanı incelediğimizde 32 bitlik bir veri okumanız gerekiyor adres decimal olarak 40086 yada 40087 dir..
Fatek plc de modbus tablosunda bu adresi double register olarak okumanız gerekmektedir.
İyi Çalışmalar...

ahmetonur
Mesajlar: 4
Kayıt: 09 Ağu 2016, 13:10

Re: smile modbus ile import/export aktif enerji okuma

Mesaj gönderen ahmetonur » 04 Eki 2017, 11:41

Yardımınız için teşekkürler.
Peki 64 bit olarak gelen veriyi nasıl okumam gerekiyor ? Elinizde bir örnek varsa paylaşabilirseniz daha iyi olur benim için aslında.
İyi çalışmalar.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: smile modbus ile import/export aktif enerji okuma

Mesaj gönderen Teknik3 » 05 Eki 2017, 14:27

Merhabalar,
Malesef direk olarak 64 bitlik bir bilgiyi plc de okuyamazsınız.
Bunun yerine 2 double adresten 32 bitlik değerleri okuyup matematiksel işlem yapmalısınız.
Örneğin 2 adrese gelen değeri uygun br katsayı ile çarpıp baska bir adreste toplamlarını gösterebilirsiniz.