1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2017, 22:18
gönderen abraham
Merhabalar!

PWS5610T-S ile Siemens S7-300 PLC baglantisini su kablo ile yaptim:

HMI PLC
DB-9 DB9
2 ......... 3
3 ......... 2
5 ......... 5
7 ......... 8
8 ......... 7

Ancak, iletisim saglanamiyor ve "communication error" hatasi aliyorum.
Haberlesmeyi, direk baglanti ile MPI uzerinden yapmaya calisiyorum.

Ayarlar soyle:

HMI (COM1) PLC (MPI)
19200 bps 19200 bps
8 bit 8 bit
ODD ODD
1 bit 1 bit

HMI MPI address=0
PLC MPI address=2

Sorun kablodan olabilir mi? Bir kopru veya direnc atmak falan gerekir mi? Elinde kablo semasi olan var mi?

Sorun halledebilmem icin birisi yardimci olabilirse minnettar kalirim.

Iyi gunler!

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 08:53
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Panel tarafında da Config sayfası bölümünden COM 2 enable yaptınızmı ?
Panel ve plc tarafındaki ayarlarınızı aşağıdaki resimlerde belirtildiği şekilde yaptıysanız ve hala com hatası alıyorsanız
panelin portunda yada kablonuzda bir sıkıntı oluşmuş olabilir.Panelin portundan program yukleyebiliyorsanız port sağlam demektir.Plc tarfında MPI portunda bir sıkıntı olmadığındanda emin olmak gerekir.
İyi Çalışmalar..
1.png
ER.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 10:00
gönderen abraham
Resimdeki ayarlar birisi dışında doğru. ADP’den portu COM1 olarak seçtim. Ayrıca, panelden COM2 disable yaptım. Panelin sadece bir tane portu olduğu için böyle yaptım. Tek port olmasına rağmen COM2’mi seçilecek?

Kablo doğru mu? PLC tarafınde 1-4 ve6 nolu pinleri köprülemek gerekiyor mu?

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 10:36
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Resimde gösterilenler dışında bir ayar yapmanız gerekmiyor.Haberleşmeyi basit HMI ve Plc programı ile yapmayı deneyin.Örneğin panel üzerinden bir biti set reset etme gibi.Com 1 portu 9 pindir.Resimde 9 pin için gösterilen kablo(MPI tarafı 1-4-6 köprülenmeli),birde baudrate 19200/38400 her iki şekilde deneyin.Bunun dışında haberleşme sağlayamazsınız panelin portunun tarafımızdan kontol edilmesi gerekecektir.Bu durumda teknik servisimizle görüşebilirsiniz.
İyi Çalışmalar..

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 12:53
gönderen abraham
Cevap için teşekkürler! İzninizle Bir sorum daha olacak. PLC programında, örneğin M3.5 bitini 1 yapmam için, ADP programında butonun write kısmına M3.5 yazmam yeterli olur mu?

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 13:22
gönderen Teknik3
Merhabalar,
M3.5 adresini setlemek için örneğin set butonu için write kısmına yazmanız yeterli olucaktır.
Plc dende m3.5 'in aktif olmasıyla bir çıkışı setleyebilirsiniz.
İyi Çalışmalar..

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 16:16
gönderen abraham
Peki, DB10'u açmak ne için gerekli?

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 23:30
gönderen abraham
Tekrar merhaba!

Aksam tum ugrasilarima ragmen panel ile PLC haberlesmesini saglayamadim.

1. Haberlesme kablosu o.k. Multimetre ile tum pinleri kontrol ettim. (DB9: 2,3,5,7,8 ----> 3,2,5,8,7). MPI tarafinda 1-4-6 koprulu.
2. Panele program yuklenebiliyor. ( DB9: 2,3,5 ---> 3,2,5 yukleme kablosu ile).
3. PLC'ye, MPI portundan PC adapter uzerinden program yuklenebiliyor.

Ekran goruntulerini asagidaki dosyada topladim.

Siz bir sorun gorebiliyor musunuz?

Kolay gelsin!
1.png
2.png
3.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 23:31
gönderen abraham
6.png
5.png
4.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2017, 23:33
gönderen abraham
9.png
8.png
7.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2017, 09:13
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Daha önce göndermiş olduğumuz kablo şemasına bakarsak PWS settings için RS232 gözüküyor.
Bu demek oluyorki COM 1 portundan haberleşmek gerekiyor.Baudrate i birde 38400 olarak deneyiniz.
İyi Çalışmalar..
Adsız.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2017, 22:37
gönderen abraham
Merhabalar!

Maalesef haberlestiremedim. :(

PLC'nin calistigindan emin olmak icin simulator ile baglanmayi denedim. Eksik dll hata mesaji veriyor.

Laptop S7-300 direk baglanti
ADP versiyon 6.10
Baglanti kablosu 2,3,5,7,8 --->3,2,5,8,7 (HMI taraf 1,4,6 koprulu)
PC portu FTDI232 USB uzerinden COM6 (19200, 8, Odd, 1)

21.png
22.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2017, 23:21
gönderen abraham
Az once, forumun basinda gonderdiginiz semayi tekrar inceleyince olayi cozdum sanirim. Gonderdiginiz semada, kodlari 6ES7 972-0CA... ile baslayan "PC Adapter"lara baglamak icin gereken kablo baglantilari gosterilmis. Yani, gosterilen kablolar, panel ile Siemens'in PC Adapter arasindaki baglantiyi saglamak icin kullaniliyor. Dolayisi ile bu paneli, arada adaptor olmadan, Siemens S7-300'e dogrudan baglayamayiz. Zaten asagidaki resimlerde gosterilen pin tanimlari (S7-300'un MPI portu) kullandigim kablonun dogrudan baglanti icin olmadigini acikca gosteriyor.

Sizce dogru mu anladim? Daha once S7-300 ile bu paneli direk baglayarak calistirdiniz mi? Tecrubelerinizi paylasirsaniz sevinirim.

Kolay gelsin!
31.png
32.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2017, 09:05
gönderen Teknik3
Merhabalar..

Öncelikle aşağıdaki linkden ADP 6.9.0 versiyonunu kurarak deneyiniz birde s7300 ile MPI haberleşme yapıyorsanız direk olarak panle ve plc haberleşmesi için kablo şeması ve haberleşme portu olarak aşağıdaki kablo şemasını deneyiniz.

PWS Port 2(D-sup 9 pin)--------------------PLC Port(MPI D-sup 9Pin)
1-----------------------------------------------3
6-----------------------------------------------8
5-----------------------------------------------5
Yukarda bulunan kablo şemasını yaptıktan sonra halen haberleşme yok ise panelin arkasında bulunan dipswitch lerden 6 nolu switch'i panel enerjisiz iken aşağı indirin.

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2017, 09:11
gönderen abraham
Panelin tek portu var. 9 pinli.

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2017, 09:29
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Yazılım versiyonunu ve kablo şemasını tekrar kontrol edermisiniz.

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2017, 14:21
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Geç cevap için özür dileriz.
Su anda PWS 5610 ve Simenens S7 300 ile çalışan bir sistemden alınan haberleşme ayarlarına aşağıdaki resimlerden görebilirsiniz.Kablo bağlantısı için 9 pinli soketi kullanıcaksınız.Eğer hala haberleşme sağlayamazsanız lütfen teknik destekle irtibata geçiniz. 0212 366 32 02
İyi Çalışmalar..
Parameter settings and com port.jpg
PLC type.jpg
Simatic RS485 MPI.jpg
a.png
b.png

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2017, 20:55
gönderen abraham
Kabloda sadece data (+) ve data(-) uclari mi baglanacak? Ground baglantisi olmayacak anladigim kadariyla

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2017, 08:16
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
+,- ve GND uclarını bağlamanız yeterli olucaktır.
İyi Çalışmalar..

Re: PWS5610T-S ile S7-300 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2017, 22:56
gönderen abraham
Haberlestirebildim. Tesekkur ederim!