1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2017, 09:15
gönderen BARISBALCI
Merhaba;

X2base 10" ekran kullanıyorum. Ethernet portu üzerinden plc ile haberleşiyor. Tartım yapan bir indikatörüm var . Bu indikatörden tartım bilgisini rs232 ile ekrana alıp işlem yapmak istiyorum. Aynı zamanda bu tartım bilgisi ve bunun haricinde bir datayı daha diğer rs232 portu üzerinden bilgisayara aktarmam gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapabilirim?

Bilgisayar ile ekran arasında bir sorgu döngüsü olacak . Mesela ;
Bilgisayar M gönderince ekran ona plc den aldığı metre bilgisini gönderecek.
Bilgisayar K bilgisi gönderince ekran ona indikatörden almış olduğu kilogram bilgisini gönderecek.
Bilgisayar R harfini gönderince ekran metre ve kilogram datalarını sıfırlayacak.

Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2017, 17:55
gönderen Teknik3
Merhabalar,
1. olarak Tartım indikatörünüzün markası nedir? Eğer bizim IX tarafında Controller tarafında Driver'ı görünmüyorsa, tartım indikatörünüz Modicon Modbus üzerinden haberleşebiliyorsa verileri panele alırsınız.
2.olarak diğer port RS-232 üzerinden bir Scada sistemine mi aktarım yapacaksınız? Ya da bilgisayar'da nereye kaydedeceksiniz?
Bilgi verebilirseniz, yardımcı olmaya çalışalım.

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 14 Ara 2017, 18:03
gönderen BARISBALCI
Uygulama kumaş kalite kontrol ve paketleme makinesine ait. Kumaşın metrajını plc kendisi okuyor. Kg bilgisi indikatörden alınıyor. Bu iki bilgi daha sonra rs-232 üzerinden egemen takip yazılımına yani bilgisayara aktarılıyor.

1-Tartım indikatörü CAS CI-1500A .(kg bilgisi alınacak ve resetleme bilgisi gönderilecek)

2-Bilgisayarda datalar Egemen dediğimiz üretim takip programına aktarılacak.

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 15 Ara 2017, 14:50
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Beijer Operatör panellerde üzerine bağlı kontroller arasında veri alış-verişi yapmak mümkündür.
Aşağıdaki resim size yardımcı olacaktır.
İyi çalışmalar dileriz.

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2017, 00:03
gönderen BARISBALCI
Bunu yaptım .PLc den gelen datayı com1 den pc ye gondermek istiyorum . Fakat olmadı. Com1 rs232 olarak seciyorum fakat adres olarak D0 veremiyorum. Modbus adresi verdiğimde (40001 gibi) hata vermiyor.

Problem ne olabilir ?

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2017, 08:36
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Controllerınızı Demo olarak seçmezseniz D0 giremezsiniz. Ekteki resimden ayarını yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2017, 09:24
gönderen BARISBALCI
Bunuda denedim fakat pc ye data gitmiyor.

Yaptığım çalışmalar resimlerde olduğu gibidir.

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2017, 09:32
gönderen BARISBALCI
Aynı zamanda pc den bana "R" bilgisi gelecek ve ben bu bilgiyi okuyup pc ye gönderdiğim datayı sıfırlayacağım.

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2017, 09:38
gönderen Teknik3
Merhaba,
Konuyu daha net anlayabilmek için 0216 355 32 02 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Re: Comport tan data okuyup gönderme

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2022, 00:21
gönderen benaykut
Merhabalar, [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] olarak kullandığınız marka nedir.