Dört kontrolör eklediğim için aşağıdaki uyarıyı aldım.
Bu şekilde çalışmanın ne gibi sakıncası vardır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen Teknik2 » 20 Eyl 2022, 10:33

Merhaba,
Uyarı mesajları projenizin çalışmasını engellemez. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Fakat panel modeline göre değişiklik gösteren, Obje - Tag - Controller sayısı üzerinde kullanılan projelerde, panel performansı düşebilir. Uyarı mesajlarıda bu yüzden veriliyor. 4 adet seçtiğiniz kontrolleri sırasıyla yazabilir misiniz ?

ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 22 Tem 2014, 14:50

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen ertek68 » 20 Eyl 2022, 11:41

.
En son ertek68 tarafından 20 Eyl 2022, 11:44 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 22 Tem 2014, 14:50

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen ertek68 » 20 Eyl 2022, 11:41

1- Siemens S7-1200
2- Siemens S7-1500
3 - Siemens S7-1200
4- Modbus Salave (Op_Panelin kendisi - Dışardan Delta Op-Panelden data gönderiyorum)
Eğer sorun olmazsa birde Modbus Master eklemem gerekecek.
Ayrıca forumda iki Beijer panelin kendi aralarında haberleşmesi yöntemini okumuştum ama şimdi bulamadım.
Teşekkür ederim.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen Teknik2 » 21 Eyl 2022, 14:47

Merhaba,
Öncelikle 3 adet Siemens controller kullandığınız için, siemens PLC'ler için tek bir controller ekleyip resimde görüldüğü gibi istasyonlarla ayırabilirsiniz.
Bunun dışında Modbus_slave ve Modbus_Master controller'da ekleyebilirsiniz sorun olmaz.

Beijer panellerin kendi arasında haberleşmesi OPC UA haberleşme protokolu ile mümkün. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz zaman,
Bektas.Yandiates@beijerelectronics.com adresine mail gönderebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 22 Tem 2014, 14:50

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen ertek68 » 21 Eyl 2022, 16:19

Teşekkür ederim.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen Teknik2 » 22 Eyl 2022, 17:03

Rica ederiz, iyi çalışmalar dileriz.

ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 22 Tem 2014, 14:50

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen ertek68 » 26 Eyl 2022, 09:45

Merhaba;
Modbus Salave olarak eklediğim adresleri kalıcı (Non-Volatile) yapamıyorumuyum. Kutucuklara işaretlemeye çalışıyorum ama olmuyor.
Kalıcılığı Master tarafta yaptım ancak çok sayıda (50-60) farklı sayfadan, sayfa saykıl makrolarından bilgi geldiği için. Herhangi bir elektrik kesintisinde yada kapatıp açmada Master tarafta tüm sayfalara girip çıkmak gerekiyor.
Bu durumda; Masterden gelen bilgilerin kalıcılığını nasıl sağlayabilirim.
En son ertek68 tarafından 26 Eyl 2022, 10:05 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen Teknik2 » 26 Eyl 2022, 10:05

Merhaba,
Herhangi bir kontroller ile haberleşen adresleri panel tarafında kalıcı (Non-Volatile) yapamazsınız. Bunu kontroller içersinde yapmanız gerekmektedir.
Non-Volatile özelliğini, yalnızca panel içerisinde kullandıgnız, herhangi bir cihazla haberleşmeyen adresler için kullanabilirsiniz.
Master tarafında kalıcı yapamıyorsanız, panel tarafında kalıcı olmasını istediğiniz her adres için yeni bir adres oluşturup, scriptle bu adreslere move yapıp bu adresleri kalıcı yapabilirsiniz. Bunun dışında farklı bir yok maalesef.

ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 22 Tem 2014, 14:50

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen ertek68 » 26 Eyl 2022, 10:18

Anladım teşekkür ederim.
Ya script ile farklı adreslere taşyacağım. Yada Masterden sürekli gönderim sağlayacağım.
Birde OPC UA haberleşme ile ilgili mail göndermiştim ulaştımı bilmiyorum. Geri dönüş olmadı bakabilirmisiniz.

ertek68
Mesajlar: 58
Kayıt: 22 Tem 2014, 14:50

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen ertek68 » 26 Eyl 2022, 10:18

Anladım teşekkür ederim.
Ya script ile farklı adreslere taşyacağım. Yada Masterden sürekli gönderim sağlayacağım.
Birde OPC UA haberleşme ile ilgili mail göndermiştim ulaştımı bilmiyorum. Geri dönüş olmadı bakabilirmisiniz.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 4 Kontrolör eklemek

Mesaj gönderen Teknik2 » 26 Eyl 2022, 10:41

Rica ederiz. Mailinizi kontrol edip dönüş sağlayacağım. İyi çalışmalar dileriz.