Merhabalar..
Beijer ekranı Ls xgb plc ile haberleştirmek için ls-glofa protokolünü seçtim, ama tag adreslini tanımıyor..
Kablo bağlantısını ve ayarlar konusunda yardımcı olmanızı beklerim.
İyi günler dilerim.
Beijer ekranı ls xgb plc ile haberleşmesi
Re: Beijer ekranı ls xgb plc ile haberleşmesi
Merhabalar,
L S plc ile haberleşmede modbus protokolünü kullanıyoruz.
Burada önemli olan plc programınızda ulaşmak istediğiniz adreslerinize karşılık modbus adres tablosu yapılandırıyorsunuz.Bunun için LG den destek alabilirsiniz.
Sonrasında tek yapılması gereken aşağıdaki gibi doğru adreslendirme yapmak olacaktır.
Modbus TCP yada seri haberleşme yapabilirsiniz.Modbus RTU (RS485) yani seri haberleşme için 1(+)ve 6 (-) nolu pinleri Com 1-2 de kullanabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
L S plc ile haberleşmede modbus protokolünü kullanıyoruz.
Burada önemli olan plc programınızda ulaşmak istediğiniz adreslerinize karşılık modbus adres tablosu yapılandırıyorsunuz.Bunun için LG den destek alabilirsiniz.
Sonrasında tek yapılması gereken aşağıdaki gibi doğru adreslendirme yapmak olacaktır.
Modbus TCP yada seri haberleşme yapabilirsiniz.Modbus RTU (RS485) yani seri haberleşme için 1(+)ve 6 (-) nolu pinleri Com 1-2 de kullanabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Beijer ekranı ls xgb plc ile haberleşmesi
RS-232 ile haberleşmiyor mu?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Beijer ekranı ls xgb plc ile haberleşmesi
Merhabalar,
Yanılmıyorsam LS master K protokolü RS 232 altyapısına sahip.Bunun yanında,
yine modbus protokolünü kullanmak koşulu ile evet kullanabilirsiniz.
Bu durumda com1-2 de 2,3 ve 5 nolu pinleri kullanmanız gerekmektedir.
İyi Çalışmalar..
Yanılmıyorsam LS master K protokolü RS 232 altyapısına sahip.Bunun yanında,
yine modbus protokolünü kullanmak koşulu ile evet kullanabilirsiniz.
Bu durumda com1-2 de 2,3 ve 5 nolu pinleri kullanmanız gerekmektedir.
İyi Çalışmalar..