7 uygun sonuç bulundu

gönderen gknyldz
30 Mar 2020, 16:31
Forum: Forum
Başlık: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 31580

Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK

Merhaba, Üreticinin verdiği modbus haberleşme parametreleri RS485 Serial Data Format Connection settings: Mode: Modbus RTU Baudrate : 57600 Bits: 8 Parity: No Stopbits: 1 Minimum Response Time out: 500ms Modbus adresi 4004 get delivery pressure değerini okumak istiyorum. Dediğiniz gibi adresi 1:4400...
gönderen gknyldz
26 Mar 2020, 12:41
Forum: Forum
Başlık: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 31580

Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK

Değerlerin Hex olduğunu söylemiş ben Dec çevirip 40001 eklemem mi gerekecek acaba?

Resim
gönderen gknyldz
26 Mar 2020, 12:39
Forum: Forum
Başlık: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 31580

Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK

Tablonun resmi aşağıdaki gibidir adresler klasik modbus adreslerinden farklı

Resim
gönderen gknyldz
26 Mar 2020, 12:37
Forum: Forum
Başlık: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 31580

Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK

merhaba,

Üreticiden modbus adreslerini istediğimde bu tabloyu gönderdi. Tüm adreslerin başlarına 4 eklemem yeterli olacak mı?

Birde buna benzer bir örnek paylaşabilirseniz çok iyi olur. Teşekkürler

Resim
gönderen gknyldz
24 Mar 2020, 17:40
Forum: Forum
Başlık: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 31580

Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK

modbus poll uygulamasını indirdim fakat USB li RS485 kablom olmadığı için sağlamasını yapamadım. Belirttiğim adresleri nasıl yazabilirim çevrim yapmak gerekecekmi hex dan decimale Com2 portunu RS485 olarak seçiyorum. Bana enerji smile bilgi çektiğiniz bir yazılım örneği varsa gönderebilirmisiniz. Ta...
gönderen gknyldz
22 Mar 2020, 16:01
Forum: Forum
Başlık: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 31580

Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK

Controllerden Modicon seçiyorum protokolden modbus slave rtu/ tcp seçiyorum Modbus RTU ayarlarını yapıyorum kompresör ekranına ait Connection settings bilgileri aşağıdaki gibi ayarlıyorum: Mode: Modbus RTU Baudrate : 57600 Bits: 8 Parity: No Stopbits: 1 Minimum Response Time out: 500ms com2 seçiyoru...
gönderen gknyldz
21 Mar 2020, 15:35
Forum: Forum
Başlık: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 31580

KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK

Merhaba,
Kompresör değerlerini RS485 ile panele almak istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı rica ederim.
kompresör firmasından modbus adres listesini aldım uğraştım fakat bir ilerleme kaydedemedim.