3 uygun sonuç bulundu
- 24 Oca 2023, 11:39
- Forum: Forum
- Başlık: Beckhoff CX2030 işlemci beijer panel haberleşme problemi
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 3737
Re: Beckhoff CX2030 işlemci beijer panel haberleşme problemi
Merhaba Twincat üzerinden sistem menüsü altında yer alan routes' a gelerek current routes kısmında add e tıklayıp Route name, AmsNetid, ve Adressinfo yu yazıp Target route u static olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Enerji kesintilerinden etkilenmez eğer bu işleme rağmen siliniyorsa plc nin kendi ar...
- 24 Ağu 2022, 13:25
- Forum: Forum
- Başlık: "smile Numeric" Box String Değer Kontrolü
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 2825
Re: smile Numeric Box String Değer Kontrolü
Bu şekilde hallettim ihtiyacı olana yardımcı olması açısından paylaşıyorum.
if (Tag1.Value!=String.Empty)
{
Globals.Tags.Tag2.Value=1;
}
else
{
Globals.Tags.Tag2.Value=0;
}
if (Tag1.Value!=String.Empty)
{
Globals.Tags.Tag2.Value=1;
}
else
{
Globals.Tags.Tag2.Value=0;
}
- 24 Ağu 2022, 11:36
- Forum: Forum
- Başlık: "smile Numeric" Box String Değer Kontrolü
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 2825
"smile Numeric" Box String Değer Kontrolü
Öncelikle herkese Merhabalar
Numeric box ta string bir değer girilmesini istiyorum fakat bu kutucuk boş ise bir butonun enabled durumunu bir tag ile pasif yapmak istiyorum.
Numeric box un boş olup olmadığını string değer için nasıl kontrol edebilirim ?
Teşekkürler
Numeric box ta string bir değer girilmesini istiyorum fakat bu kutucuk boş ise bir butonun enabled durumunu bir tag ile pasif yapmak istiyorum.
Numeric box un boş olup olmadığını string değer için nasıl kontrol edebilirim ?