152 uygun sonuç bulundu
- 28 Şub 2021, 14:14
- Forum: Forum
- Başlık: Panel döngü süresi
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 585
Re: Panel döngü süresi
Merhabalar plc ye bağlı Tag değişkenleri eğer ayarı değiştirmemiz ise plc tarafından 500 ms de bir güncellenir. Bu nedenle 500 ms altında herhangi bir tagin degisimini yakalayamazsiniz. Bunu dışında herhangi bir Tag değerini değiştirseniz bile bu anında plc tarafına aktarilmaz. Çünkü panel her Tag d...
- 22 Şub 2021, 09:42
- Forum: Forum
- Başlık: 4 adet s7 1200 plc 4 adet beijer ekran 4 panodan kontrol edilirmi?
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 301
Re: 4 adet s7 1200 plc 4 adet beijer ekran 4 panodan kontrol edilirmi?
iyi günler; bütün sistemin aynı ağ altında toplanması gerekli. yani her panel her plcye istese bağlanabilecek konumda olmalı. ip ayarlamaları bu şekilde yapılmış olmalı. Eğer IX developer 2.40 sp4 ve daha düşük versiyonu kullanıyorsanız bu işlemde panelde kontrolcü değişikliği yaptıktan sonra kapatı...
- 08 Şub 2021, 09:13
- Forum: Forum
- Başlık: ix T7E panel
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 1399
Re: ix T7E panel
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
bu linkten ulaşabilirsiniz.
bu linkten ulaşabilirsiniz.
- 04 Şub 2021, 13:14
- Forum: Yazılımlar
- Başlık: Box2 ProMotion İp Değiştirme Configrasyon Dosyası
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 1434
Box2 ProMotion İp Değiştirme Configrasyon Dosyası
Box2 Pro Motion ayar dosyası BoX2ConfigSet.zip { "Commands": [ { "Number": "1", "Enabled": true, "Command": "LAN B IP", "Entry": [ "192.168.1.100" ], "Comment": "" }, { "Number": "2", "Enabled": true, "Command": "LAN B Subnet mask", "Entry": [ "255.255.255.0" ], "Comment": "" }, { "Number": "3", "En...
- 04 Şub 2021, 09:49
- Forum: Forum
- Başlık: Yazıcıda Boş Satırları Yazdırmama
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 291
Re: Yazıcıda Boş Satırları Yazdırmama
Bahsettiğiniz projeyi Ibrahim.Yakut@beijerlektronics.com adresine yollayabilir misiniz. projeyi inceleyio ona göre size dönüş yapalım.
- 28 Oca 2021, 17:18
- Forum: Yazılımlar
- Başlık: IX Developer 2.40 SP5
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 2471
IX Developer 2.40 SP5
IX Developer 240SP5 indirme linki https://files.beijerelektronik.com.tr/downloads/IX_Developer/IX240SP5.exe IX Runtime 240SP5 indirme linki https://files.beijerelektronik.com.tr/downloads/IX_Developer/240SP5Runtime.exe Ek Güncelleştirmeler https://files.beijerelektronik.com.tr/downloads/IX_Developer...
- 27 Oca 2021, 10:19
- Forum: Forum
- Başlık: Panel Üzerinden PLC saat ve tarih bilgisi değiştirme.
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 813
Re: Panel Üzerinden PLC saat ve tarih bilgisi değiştirme.
smile numericlere bir aksiyon tanımlamanaıza gerek yok. smile numeric üzerinde yaptığınız değişiklikler doğrudan aktif olur. Ancak okuduğunuz değer sadece okunabilir değerler olabilir bu nedenle değer yazamıyor olabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız plc üzerinde tarih değişikliği tam olarak nasıl yapıl...
- 27 Oca 2021, 09:59
- Forum: Forum
- Başlık: X2 Control ile X2 Pro Haberleşme
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 448
Re: X2 Control ile X2 Pro Haberleşme
Elimizdeki panellerin ip adresleri şöyle olsun X2 Control = 192.168.100.33 X2 Pro= 192.168.100.34 X2 Control panel içindeki Codesyse erişmek için Codesys Direct Access yerine Codesys ARTI kullanın ve station ip adresi olarak 127.0.0.1 (Panel kendi içindeki plcye bağlandığı için local ip kullanılır) ...
- 26 Oca 2021, 11:50
- Forum: Forum
- Başlık: Şifreli nümerik
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 314
Re: Şifreli nümerik
Gönderdiğim örnek işinize yarayacaktır diye düşünüyorum.
Örneği inceledikten sonra hala sorun olursa buraya yazın.
Örneği inceledikten sonra hala sorun olursa buraya yazın.
Re: sayaç
iyi çalışmalar ibrahim bey.
Re: sayaç
codesys ten çektiğiniz kontak tagları bool tipinde geliyor bu nedenle 1 e eşit mi demek yerine true yada false eşitmi diye bakın.
Kod: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
......Vent2Running.Value==1 yerine
......Vent2Running.Value==true yazmayı deneyin
Re: Script
Bu örneği inceler misiniz.
- 22 Oca 2021, 00:48
- Forum: Forum
- Başlık: Fatek FB Serisi PLC ve Başka Marka HMİ Hk.
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 418
Re: Fatek FB Serisi PLC ve Başka Marka HMİ Hk.
Malesef Fatek PLC böyle bir kullanımı desteklememektedir. Bir HMI vasıtası ile PLC programını yalnızca Gerçek bir PLC ye yükleyerek test edebilirsiniz.
- 22 Oca 2021, 00:43
- Forum: Forum
- Başlık: Popup Ekranı
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 497
Re: Popup Ekranı
Merhabalar. Bu işlem için 2 popup oluşturun . Popupları açıp kapatmak istediğiniz butonların Scriptlerini aşağıda belirtilen yöntemle değiştirin bu şekilde istediğiniz şekilde açıp kapatabilirsiniz. 334.JPG Popupların Modal özelliğini kaldırmayı unutmayın. Yoksa Popuplardan biri açık iken ana pencer...
Re: Script
Timer oluşturmak yerine Panel içinde tanımlı Sistem taglarından Second (Saniye) tagının değişimlerini kullanabilirsiniz. Ama C# Timer kullanma konusunda karalı iseniz aşağıdaki linkten bu işin inceliklerini incelemenizi tavsiye ederim. https://www.yazilimkodlama.com/programlama/c-timer-kullanimi-ve-...
- 08 Oca 2021, 16:52
- Forum: Forum
- Başlık: Haberleştirme
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 641
Re: Haberleştirme
Merhabalar.
IX developerda SIMATIC Controller altındaki S7 200 PPI ile S7 200 ile haberleşebilirsiniz.
bu yardımcı dosyasını gerekli açıklamalar için inceleyebilirsiniz.
IX developerda SIMATIC Controller altındaki S7 200 PPI ile S7 200 ile haberleşebilirsiniz.
bu yardımcı dosyasını gerekli açıklamalar için inceleyebilirsiniz.
- 04 Oca 2021, 14:30
- Forum: Forum
- Başlık: devoloper panela zaman ekleme
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 821
Re: devoloper panela zaman ekleme
bunu c# kodu kullanarak yapabilirsiniz. Ama bu tür işlemleri mümkün olduğunca PLC tarafında yapmanızı öneririz. Çünkü panel tasarımında ekrana koyabileceğiniz(Visual studio daki gibi ) bir timer yok. Bu timer i kod ile oluşturmanız çalıştırmanız ve durdurmanız gerekir.
- 04 Oca 2021, 10:51
- Forum: Forum
- Başlık: devoloper panela zaman ekleme
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 821
Re: devoloper panela zaman ekleme
Yapmak istediğiniz şeyi biraz daha net anlatırsanız size yardımcı olabilirim.
bunun için lambanın birine timer koymak işlemi tam olarak ne demek bunu anlatır mısınız.
bunun için lambanın birine timer koymak işlemi tam olarak ne demek bunu anlatır mısınız.
- 03 Oca 2021, 15:49
- Forum: Forum
- Başlık: ix t7e panel ile s7 200 haberleşme
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 555
Re: ix t7e panel ile s7 200 haberleşme
bu foruma ait örneklerde sorduğunuz konu ile ilgili bir kısım mevcut alttaki linkten ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: QR
QR CODE bileşeninin koyduktan sonra aşağıdaki işaretlenen kısımdan içeriği belirleyebilirsiniz.
isterseniz bu bilgiyi bir taga bağlayabilirsiniz.