152 uygun sonuç bulundu

gönderen Teknik4
28 Şub 2021, 14:14
Forum: Forum
Başlık: Panel döngü süresi
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 576

Re: Panel döngü süresi

Merhabalar plc ye bağlı Tag değişkenleri eğer ayarı değiştirmemiz ise plc tarafından 500 ms de bir güncellenir. Bu nedenle 500 ms altında herhangi bir tagin degisimini yakalayamazsiniz. Bunu dışında herhangi bir Tag değerini değiştirseniz bile bu anında plc tarafına aktarilmaz. Çünkü panel her Tag d...
gönderen Teknik4
22 Şub 2021, 09:42
Forum: Forum
Başlık: 4 adet s7 1200 plc 4 adet beijer ekran 4 panodan kontrol edilirmi?
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 293

Re: 4 adet s7 1200 plc 4 adet beijer ekran 4 panodan kontrol edilirmi?

iyi günler; bütün sistemin aynı ağ altında toplanması gerekli. yani her panel her plcye istese bağlanabilecek konumda olmalı. ip ayarlamaları bu şekilde yapılmış olmalı. Eğer IX developer 2.40 sp4 ve daha düşük versiyonu kullanıyorsanız bu işlemde panelde kontrolcü değişikliği yaptıktan sonra kapatı...
gönderen Teknik4
08 Şub 2021, 09:13
Forum: Forum
Başlık: ix T7E panel
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 1385

Re: ix T7E panel

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

bu linkten ulaşabilirsiniz.
gönderen Teknik4
04 Şub 2021, 13:14
Forum: Yazılımlar
Başlık: Box2 ProMotion İp Değiştirme Configrasyon Dosyası
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1345

Box2 ProMotion İp Değiştirme Configrasyon Dosyası

Box2 Pro Motion ayar dosyası BoX2ConfigSet.zip { "Commands": [ { "Number": "1", "Enabled": true, "Command": "LAN B IP", "Entry": [ "192.168.1.100" ], "Comment": "" }, { "Number": "2", "Enabled": true, "Command": "LAN B Subnet mask", "Entry": [ "255.255.255.0" ], "Comment": "" }, { "Number": "3", "En...
gönderen Teknik4
04 Şub 2021, 09:49
Forum: Forum
Başlık: Yazıcıda Boş Satırları Yazdırmama
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 282

Re: Yazıcıda Boş Satırları Yazdırmama

Bahsettiğiniz projeyi Ibrahim.Yakut@beijerlektronics.com adresine yollayabilir misiniz. projeyi inceleyio ona göre size dönüş yapalım.
gönderen Teknik4
28 Oca 2021, 17:18
Forum: Yazılımlar
Başlık: IX Developer 2.40 SP5
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2372

IX Developer 2.40 SP5

IX Developer 240SP5 indirme linki https://files.beijerelektronik.com.tr/downloads/IX_Developer/IX240SP5.exe IX Runtime 240SP5 indirme linki https://files.beijerelektronik.com.tr/downloads/IX_Developer/240SP5Runtime.exe Ek Güncelleştirmeler https://files.beijerelektronik.com.tr/downloads/IX_Developer...
gönderen Teknik4
27 Oca 2021, 10:19
Forum: Forum
Başlık: Panel Üzerinden PLC saat ve tarih bilgisi değiştirme.
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 802

Re: Panel Üzerinden PLC saat ve tarih bilgisi değiştirme.

smile numericlere bir aksiyon tanımlamanaıza gerek yok. smile numeric üzerinde yaptığınız değişiklikler doğrudan aktif olur. Ancak okuduğunuz değer sadece okunabilir değerler olabilir bu nedenle değer yazamıyor olabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız plc üzerinde tarih değişikliği tam olarak nasıl yapıl...
gönderen Teknik4
27 Oca 2021, 09:59
Forum: Forum
Başlık: X2 Control ile X2 Pro Haberleşme
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 435

Re: X2 Control ile X2 Pro Haberleşme

Elimizdeki panellerin ip adresleri şöyle olsun X2 Control = 192.168.100.33 X2 Pro= 192.168.100.34 X2 Control panel içindeki Codesyse erişmek için Codesys Direct Access yerine Codesys ARTI kullanın ve station ip adresi olarak 127.0.0.1 (Panel kendi içindeki plcye bağlandığı için local ip kullanılır) ...
gönderen Teknik4
26 Oca 2021, 11:50
Forum: Forum
Başlık: Şifreli nümerik
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 306

Re: Şifreli nümerik

Gönderdiğim örnek işinize yarayacaktır diye düşünüyorum.
Örneği inceledikten sonra hala sorun olursa buraya yazın.
şifre 1.PNG
şifre 2.PNG
smile.zip
gönderen Teknik4
25 Oca 2021, 23:28
Forum: Forum
Başlık: sayaç
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 458

Re: sayaç

iyi çalışmalar ibrahim bey.
gönderen Teknik4
25 Oca 2021, 16:36
Forum: Forum
Başlık: sayaç
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 458

Re: sayaç

codesys ten çektiğiniz kontak tagları bool tipinde geliyor bu nedenle 1 e eşit mi demek yerine true yada false eşitmi diye bakın.

Kod: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

......Vent2Running.Value==1 yerine

......Vent2Running.Value==true yazmayı deneyin
gönderen Teknik4
25 Oca 2021, 13:42
Forum: Forum
Başlık: Script
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 596

Re: Script

Bu örneği inceler misiniz.
IX_Timer_Script_ornek.zip
gönderen Teknik4
22 Oca 2021, 00:48
Forum: Forum
Başlık: Fatek FB Serisi PLC ve Başka Marka HMİ Hk.
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 394

Re: Fatek FB Serisi PLC ve Başka Marka HMİ Hk.

Malesef Fatek PLC böyle bir kullanımı desteklememektedir. Bir HMI vasıtası ile PLC programını yalnızca Gerçek bir PLC ye yükleyerek test edebilirsiniz.
gönderen Teknik4
22 Oca 2021, 00:43
Forum: Forum
Başlık: Popup Ekranı
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 489

Re: Popup Ekranı

Merhabalar. Bu işlem için 2 popup oluşturun . Popupları açıp kapatmak istediğiniz butonların Scriptlerini aşağıda belirtilen yöntemle değiştirin bu şekilde istediğiniz şekilde açıp kapatabilirsiniz. 334.JPG Popupların Modal özelliğini kaldırmayı unutmayın. Yoksa Popuplardan biri açık iken ana pencer...
gönderen Teknik4
22 Oca 2021, 00:31
Forum: Forum
Başlık: Script
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 596

Re: Script

Timer oluşturmak yerine Panel içinde tanımlı Sistem taglarından Second (Saniye) tagının değişimlerini kullanabilirsiniz. Ama C# Timer kullanma konusunda karalı iseniz aşağıdaki linkten bu işin inceliklerini incelemenizi tavsiye ederim. https://www.yazilimkodlama.com/programlama/c-timer-kullanimi-ve-...
gönderen Teknik4
08 Oca 2021, 16:52
Forum: Forum
Başlık: Haberleştirme
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 632

Re: Haberleştirme

Merhabalar.
IX developerda SIMATIC Controller altındaki S7 200 PPI ile S7 200 ile haberleşebilirsiniz.
bu yardımcı dosyasını gerekli açıklamalar için inceleyebilirsiniz.
SIMATIC_S7_200_PPI_Pre2.rar
gönderen Teknik4
04 Oca 2021, 14:30
Forum: Forum
Başlık: devoloper panela zaman ekleme
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 781

Re: devoloper panela zaman ekleme

bunu c# kodu kullanarak yapabilirsiniz. Ama bu tür işlemleri mümkün olduğunca PLC tarafında yapmanızı öneririz. Çünkü panel tasarımında ekrana koyabileceğiniz(Visual studio daki gibi ) bir timer yok. Bu timer i kod ile oluşturmanız çalıştırmanız ve durdurmanız gerekir.
gönderen Teknik4
04 Oca 2021, 10:51
Forum: Forum
Başlık: devoloper panela zaman ekleme
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 781

Re: devoloper panela zaman ekleme

Yapmak istediğiniz şeyi biraz daha net anlatırsanız size yardımcı olabilirim.
bunun için lambanın birine timer koymak işlemi tam olarak ne demek bunu anlatır mısınız.
gönderen Teknik4
03 Oca 2021, 15:49
Forum: Forum
Başlık: ix t7e panel ile s7 200 haberleşme
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 544

Re: ix t7e panel ile s7 200 haberleşme

bu foruma ait örneklerde sorduğunuz konu ile ilgili bir kısım mevcut alttaki linkten ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
gönderen Teknik4
30 Ara 2020, 17:56
Forum: Forum
Başlık: QR
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 297

Re: QR

QR CODE bileşeninin koyduktan sonra aşağıdaki işaretlenen kısımdan içeriği belirleyebilirsiniz.
isterseniz bu bilgiyi bir taga bağlayabilirsiniz.
qrcode.PNG