Merhabalar,
Eğer direk olarak GVL içerisinde değişkenlerinizin adreslerini tanımlamak isterseniz. Driver modeliniz eski ise import edemeyebilirsiniz. "Start AT %IX22.0: BOOL;" şeklinde bir tanımlama Codesys'te hiçbir sorun çıkarmayacaktır. iX'e aktarma esnasında Bool tipi değişkenleri kabul etmeyecektir. Bunun için oluşturduğunuz xaml dosyasını not defterinde açın ve "iecname=BOOL" yazılarını "iecname=BIT" şeklinde çevirdiğinizde sorun giderilecektir. Bir sonraki iX Developer'da bu sorun kaldırılacaktır. İyi çalışmalar...
Global Variable List'e Adres Yazılması
Global Variable List'e Adres Yazılması
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.