Global Variable List'e Adres Yazılması

Mesaj gönderen Teknik2 » 15 Nis 2016, 09:39

Merhabalar,
Eğer direk olarak GVL içerisinde değişkenlerinizin adreslerini tanımlamak isterseniz. Driver modeliniz eski ise import edemeyebilirsiniz. "Start AT %IX22.0: BOOL;" şeklinde bir tanımlama Codesys'te hiçbir sorun çıkarmayacaktır. iX'e aktarma esnasında Bool tipi değişkenleri kabul etmeyecektir. Bunun için oluşturduğunuz xaml dosyasını not defterinde açın ve "iecname=BOOL" yazılarını "iecname=BIT" şeklinde çevirdiğinizde sorun giderilecektir. Bir sonraki iX Developer'da bu sorun kaldırılacaktır. İyi çalışmalar...