1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2020, 17:19
gönderen ibrahimglba
merhaba Elimde Bir adet basınç transmitteri var Bundan aldığım bilgiyi nasıl codesys programında kullanırım ve panel ekranına aktarabilirim..

Re: transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2020, 09:13
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Kullandığınız ürünler hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz ? Modüller vs.
Teşekkürler.

Re: transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2020, 09:28
gönderen ibrahimglba
NA-9289 Ana modülü
ST-3218 smile modülünü kullanıyorum
Beijer X2 Control 7-B2 Panelini kullanıyorum.
Bir adet Transmitter ile sistem basıncını ölçerek Basınç aralıklarında farklı işlemler yaptırmak istiyorum.aynı zamanda Sistemde olan Basıncı Ekrana eklemiş olduğum sayıcı ile okutmam gerekiyor. Codesys Programında ladder Diyagram ile Nasıl yapılacağını bulamadım.
Teşekkürler.

Re: transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2020, 09:39
gönderen ibrahimglba
Transmitter Özellikleri ise
12 bit (4096)
range:0-25 bar

Re: transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2020, 09:49
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Sırası ile;
1) Ekli resimlerden öncelikle Util resmi içindeki kütüphaneyi ekliyorsunuz.
2) Boş bir BOX ekleyerek LIN_TRAFO içinden Skala komutunu kullanabilirsiniz.

Sonra karşılaştırmalar kullanarak istediklerinizi yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.

Re: transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2020, 09:54
gönderen ibrahimglba
ınt_to_real yada Word_to_real kullanmam gerekir mi

Re: transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2020, 09:55
gönderen Teknik2
Merhaba,
Program sizden böyle bir şey talep ederse dönüştürme kullanabilirsiniz.
İyi günler.

Re: transmitterden değer okuma

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2020, 09:57
gönderen ibrahimglba
çok teşekkür ederim