smile giriş ve çıkış

Mesaj gönderen sehriyar » 30 Ağu 2014, 15:27

Merhaba. Birkaç konuda sizden yardım rica edeceğim.FBS 40 Ma plc ve B21AD smile modülüm var. Modülü taktığımda PLC modülü tanımıyor. Programın I/O kısmında modül görünmüyor. Ayrıca smile giriş ve çıkışları 0-20 mA veya 0-10 v olarak nasıl ayarlayabilirim ?
Saygılarımla.
En son sehriyar tarafından 31 Ağu 2014, 08:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: smile giriş ve çıkış

Mesaj gönderen Teknik2 » 01 Eyl 2014, 09:58

Merhabalar Sehriyar,
Ürünü eğer I/O Configuration kısmında göremiyorsanız Sağ tıklama ve Load From PLC seçeneğini tıklayın. Hala gelmediyse üründe arıza var demektir bize yollamanız gerekiyor.

Bağlantısını ise aşağıdaki resimde bulabilirsiniz. Anlatmak gerekirse
1.jpg
0-10V bağlayacaksanız
VI0 - +V DC
GND - -V DC

2. 0-10V bağlayacaksanız
VI1 - +V DC
GND - -V DC

0-20mA veya 4-20 mA bağlayacaksanız
II0 - +Akım
GND - -Akım

Diğer akım ve çıkış aynı şekilde bağlanacaktır. İyi çalışmalar...
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

sehriyar
Mesajlar: 14
Kayıt: 18 Haz 2014, 07:54

Re: smile giriş ve çıkış

Mesaj gönderen sehriyar » 01 Eyl 2014, 10:06

Modülün arızalı olmasına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü çalışan başka PLC'den sökmüştüm.PLC'nin modülü tanımama gibi bir durum olabilir mi ?

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: smile giriş ve çıkış

Mesaj gönderen Teknik3 » 01 Eyl 2014, 14:22

Merhaba,
Enerji altındayken takma işlemini yapmıyorsunuz değil mi? Enerji kapalıyken takıp sonra bağlanmayı denediniz mi? Birde plc yi fabrika ayarlarına alıp deneyebilir misiniz.

sehriyar
Mesajlar: 14
Kayıt: 18 Haz 2014, 07:54

Re: smile giriş ve çıkış

Mesaj gönderen sehriyar » 01 Eyl 2014, 15:05

Merhaba.
Enerji altında modül söküp takmadım.Küçük bir araştırmada PLC OS Update yapınca tanıyabildiğini gördüm.Deneyip sizi bilgilendiririm.
Saygılarımla.

sehriyar
Mesajlar: 14
Kayıt: 18 Haz 2014, 07:54

Re: smile giriş ve çıkış

Mesaj gönderen sehriyar » 01 Eyl 2014, 18:00

OS update işlemini yapınca PLC modülü tanıdı. Açıkçası update işleminden mi yada başka nedenden mi tanıdığından emin değilim. Önemli olan çalışması.
Kolay gelsin.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: smile giriş ve çıkış

Mesaj gönderen Teknik2 » 02 Eyl 2014, 10:19

Bilgilendirme mesajınız için teşekkür ederiz. OS update bilgilerine ve resimli anlatımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... İyi çalışmalar...