1 Fazlı Asenkron Motorun PLC İle İleri Geri Çalıştırılması

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
bolubeyi
Mesajlar: 16
Kayıt: 22 Eyl 2014, 19:14
Konum: Trabzon
İletişim:

1 Fazlı Asenkron Motorun PLC İle İleri Geri Çalıştırılması

Mesaj gönderen bolubeyi » 03 Oca 2015, 10:17

Problem: 1 fazlı asenkron motor 3 butonla kumanda edilecektir. Motor ileri butonuna basıldığında ileri yönde, geri butonuna basıldığında ise geri yönde dönecek. Motor dönerken devir yönünü değiştirmek için öncelikle motorun durdurulması gerekmektedir. Gerekli kumanda devresini plc ile oluşturup çalıştırınız.

Ladder programı:
Resim

PLC Bağlantısı:

Resim

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 1 Fazlı Asenkron Motorun PLC İle İleri Geri Çalıştırılma

Mesaj gönderen Teknik2 » 06 Oca 2015, 11:06

Merhabalar,
Forumumuza verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz...

Cevapla