Load cell modülü ayarı

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
GökselKaplan
Mesajlar: 2
Kayıt: 19 Nis 2015, 01:37

Load cell modülü ayarı

Mesaj gönderen GökselKaplan » 05 May 2015, 22:24

Merhabalar,
3 ayrı noktada tartım yapacağım.LC conf.yaptığım okuma ve yazma adresleri 1 modül içinmi yoksa 3 modülde aynı yerden oluyormu?
3 modülün konfigürasyon ayarlarını nasıl yapmalıyım?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: Load cell modülü ayarı

Mesaj gönderen Teknik2 » 06 May 2015, 09:06

Merhabalar,
Loadcell Configuration sayfasında yazan Read Adress'leri kullanacaksınız.
1. loadcell konfigürasyonunuz R10-R13
2. loadcell konfigürasyonunuz R26-R29
3. loadcell konfigürasyonunuz R42-R45
Resim1.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Cevapla