altivar 312 sürücü ve FBs-60MAR2-AC

Mesaj gönderen k3malb3y » 16 Eki 2015, 14:27

Merhabalar elimde 5 adet altivar 312 sürücü var ve programda her birini FBs-60MAR2-AC PLC nin çıkışlarına L1 smile bağlı olarak kullanıyorum. bu sürücülerin sadece hızlarını (LSP paremetresi) ayarlamak için nasıl bir bağlantı yapmam gerekiyor hangi ek modüle ihtiyacım var ?

Teşekkür ederim

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: altivar 312 sürücü ve FBs-60MAR2-AC

Mesaj gönderen Teknik3 » 16 Eki 2015, 17:46

Merhabalar ,
İnverterinizin LSP parametresini modbus haberleşme protokolünü kullanarak Plc üzerinden kontrol edebilirsiniz.Bunun için özel bir bağlantı yapmanıza gerek yok.Sadece LSP parametresini içeren modbus adresini Fatek Plc'de M-bus komutunda herbir sürücü için farklı istasyonlarda tanımlayarak ayrı ayrı hız bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Fatek PLC ile Modbus Üzerinden sürücülerinizi RS485 üzerinden plc 'nin üzerine takılan CB55 haberleşme kapısı yada
plc'nin sol tarafına takılan CM55 haberleşme modüllerini kullanarak haberleştirebilirsiniz.

Diğer bir yol ise direk olarak plc'nin anolog çıkışlarından sürücülerinizin hızını kontrol edebilirsiniz.
Fatek PLC' de 4DA ve 2 DA anolog çıkış modüllerini kullanarak sürücülerinizi anolog olarak sürebilirsiniz.

Aşağıdaki Linkden Anolog modüller ile alakalı dökümana ulaşabilirsiniz..

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

İyi Çalışmalar...