Hspso komutu err hatasi
Hspso komutu err hatasi
Egitim videolarindaki gibi hspso fonksiyonunu calistrdigimda enerji verdigim zmn hspso komutunun err cıkışı enerjileniyor tablosunu olusturdum hiz bilgisinide girdim...
Re: Hspso komutu err hatasi
Merhabalar ,
140 nolu HSPSO komutunuzda Error çıkışınız aktif oluyorsa komut içerisinde adımları oluşturur iken kullanmış olduğunuz adreslerinizin program içerisinde başka bir alanda kullanılmış olduğunu belirtir.
Bu işlemden önce PLC'nizi PLC> Clear PLC yapın ve tekrar programızı oluşturun.
İyi Çalşmalar..
140 nolu HSPSO komutunuzda Error çıkışınız aktif oluyorsa komut içerisinde adımları oluşturur iken kullanmış olduğunuz adreslerinizin program içerisinde başka bir alanda kullanılmış olduğunu belirtir.
Bu işlemden önce PLC'nizi PLC> Clear PLC yapın ve tekrar programızı oluşturun.
İyi Çalşmalar..
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.