Merhabalar,
FBs-MA serilerinden iki adet X0-X1 olmak üzere 100 Khz giriş bulunur.
Encoder için kullandığımız bu girişlerden daha yüksek bir hızda okuma yapıyorsak puls kaçırma durumları olabilir.
Bu durumda size girişleri 200 Khz olan FBs-MC serisini kullanmayı öneririm.
Eğer okuma hızınız 100 Khz in altında ise o zamanda pulse kaçırma durumu program tarama süresine bağlı olabilir.
Bu durumda ise encoder ve pulse çıkışlarını karşılaştıma durumlarını ise interrupt ile yapmanızı öneririm.
Aşağıdaki linkden interrupt ile ilgili örnek ve dökümana ulaşabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]