1 Fazlı Asenkron Motorun PLC İle Zaman Ayarlı Çalıştırılması

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
bolubeyi
Mesajlar: 16
Kayıt: 22 Eyl 2014, 19:14
Konum: Trabzon
İletişim:

1 Fazlı Asenkron Motorun PLC İle Zaman Ayarlı Çalıştırılması

Mesaj gönderen bolubeyi » 03 Oca 2015, 10:15

Problem: Sistemdeki sensörün önünden her hangi bir cisim geçtiğinde 1 fazlı asenkron motorun 10 saniye çalışması ve 10 saniyenin sonunda durması istenmektedir. Stop butonuna basılmasıyla da sistem resetlenecektir. Sistemi plc ile tasarlayıp çalıştırınız.

Ladder programı:
Resim

PLC Bağlantısı:
Resim

Teknoloji:
Bir fazlı asenkron motorlarda ana sargı ve yardımcı sargı olmak üzere 2 sargı mevcuttur. Motorun dönmeye başlaması için hem ana sargıya hem de yardımcı sargıya enerji uygulamak gerekir. Motor dönmeye başladıktan sonra yardımcı sargı devreden çıkarılmalıdır.

Sensörün önünden bir cisim geçtiğinde plcnin X7 girişi aktif olur. Sırasıyla X0 kapalı kontağı, kapanan X7 kontağı ve Z2 zaman rölesinin kapalı kontağı üzerinden geçen akım Y2 çıkışını aktif yapar ve motorun ana sargısına Y2 çıkışı üzerinden enerji uygulanmış olur.

Sensörün önünden bir cisim geçtiğinde plcnin X7 girişi aktif olur. Sırasıyla X0 kapalı kontağı, kapanan X7 kontağı ve Z1 zaman rölesinin kapalı kontağı üzerinden geçen akım Y3 çıkışını aktif yapar ve motorun yardımcı sargısına Y3 çıkışı üzerinden enerji uygulanmış olur.

Motor dönmeye başlar. 3 saniye sonra Z1 zaman rölesinin NK kontağı açılır ve Y3 çıkışı pasif olur. Böylece motor çalışmaya başladıktan 3 saniye sonra yardımcı sargı devreden çıkarılmış olur.

Motor dönmeye başladıktan 10 saniye sonra Z2 zaman rölesinin NK kontağı açılır ve Y2 çıkışı pasif olur. Böylece motor çalışmaya başladıktan 10 saniye sonra ana sargı devreden çıkarılmış olur ve motor durur.

Her hangi bir anda stop butonuna basılırsa Y2 ve Y3 çıkışları pasif olacağından her iki sargı da devreden çıkacaktır.

Cevapla