1 Fazlı Asenkron Motorun PLC İle İleri Geri Çalıştırılması

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2015, 10:17
gönderen bolubeyi
Problem: 1 fazlı asenkron motor 3 butonla kumanda edilecektir. Motor ileri butonuna basıldığında ileri yönde, geri butonuna basıldığında ise geri yönde dönecek. Motor dönerken devir yönünü değiştirmek için öncelikle motorun durdurulması gerekmektedir. Gerekli kumanda devresini plc ile oluşturup çalıştırınız.

Ladder programı:
Resim

PLC Bağlantısı:

Resim

Re: 1 Fazlı Asenkron Motorun PLC İle İleri Geri Çalıştırılma

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2015, 11:06
gönderen Teknik2
Merhabalar,