Gönderilme zamanı: 03 Nis 2015, 23:11
gönderen batıwest
ELİMDE B21AD MODÜLÜ VAR.GİRİŞTEN GELEN DEĞERE GÖRE ÇIKIŞTAN AZALAN VEYA ARTAN DEĞER ALMAK İSTİYORUM.
MESELA ÇIKIŞA BİR HIZ KONTROL CİHAZI BAĞLI.GİRİŞE DE BASINÇ SENSÖRÜ BAĞLI.GİRİŞTEKİ BASINÇ ARTTIKÇA
HIZ KONTROLÜN HIZININ AZALMASI GEREKİYOR.
TEŞEKKÜRLER
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2015, 08:58
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Kullanmanız gereken fonksiyon LCNV Fonksiyonu. Aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. İyi çalışmalar...
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 15 Mar 2016, 12:43
gönderen mtugur
Merhabalar,
LCNV komutunun D ile gösterilen çıkış kısmına R3904 yazdığımda geçersiz giriş olarak hata veriyor. Ama D çıkışına mesela R100 yazıp bir alt satırda R100 ü mov komutu ile R3904 içine attığımda hata vermiyor. Sadece fazladan register kullanarak ve işlem yaparak plc ye ekstra yük yüklemiş oldum. Bu konuda yanlış yaptığım nedir acaba?
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 15 Mar 2016, 13:04
gönderen Teknik2
Yaptığınız işlem doğrudur. LCNV D kaynağına direk smile çıkış belirtemezsiniz. İlk önce bir registere atıp o register'ı move etmeniz gerekir. Bu yaptığınız işlem PLC'de sadece 0,99us lik bir fark yaratacaktır.
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 03 May 2016, 10:43
gönderen kahramanmesut
FBs 4DA modül de 3904 , 3905, 3907 registerindan istediğim değeri görüyorum fakat 3906 nolu register sürekli sıfır gösteriyor
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 03 May 2016, 12:27
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Okudunuz registırlar Plc'den anolog bilgi okumak için değil anolog bilgi göndermek içindir.
Dolayısıyla R3906 anolog çıkış adresine nereden değer gönderiliyorsa o kısmı kontrol ediniz.
İyi Çalışmalar..
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 15 May 2016, 21:26
gönderen Emre01Yılmaz
ben paletli bir sistemde kuracagım yani palet çift taraflı ters yönde hareket edecek her hangi bir engele carpdıgında motor zorlanırsa geri gelecek eger tekrar olur gene geri gelcek eger tekrar olursa bu sefer duracak bu sistemin smile girş cıkış ve skala ayarı nı nasıl yapacagım bir karşılaştırma söz konusumu ?
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 16 May 2016, 09:10
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Yapmanız gereken motor kablosuna bir akım trafosu koyup bunu 4-20mA akım dönüştürücü ile PLC'ye girmek ve sadece < (büyüktür) > (küçüktür) fonksiyonları ile karşılaştırma yapmanız yeterlidir. Eğer bunu skalalandırmak ta istiyorsanız LCNV fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar...
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 19 May 2016, 02:07
gönderen muhammed4268
merhaba smile kısım diger normal kısımla aynımı calsııyo mesela y0 motor1 normal devrede y0 dedigimizde smile kısımdada gecerlımı
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 19 May 2016, 12:26
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Digital girişler ve çıkışlar ayrı bir modül yani CPU da bulunur iken anolog giriş ve çıkışlar ayrı bir modülde bulunur.
Dolayısıyla anolog bir modülde digital bir çıkış kullanılamaz.Anolog modülden sadece R3840-R3903 adreslerinden anolog bilgi okurken R3904-R3967 adreslerine anolog bilgi gönderebilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 19 May 2016, 15:41
gönderen muhammed4268
dizital girişler dediginiz seylere ornek verebılırmısınız
Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 20 May 2016, 09:49
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Dijital giriş'te 2 seçenek vardır. 1 yani 24V verir çıkış. 0 Yani 0V verir. smile çıkış ise 0-10V arası istediğiniz voltajı verebilir. Bu tip bilgileri MEGEP dökümanlarında bulabilirsiniz. İyi çalışmalar...