1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

pompa otomassyonu

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2015, 08:27
gönderen mapitechno
Merhabalar , elimde fatek 14ma plc ve 2 edet smile giris ve 1 adet smile cıkıs kart var, 37 kw ikili pompa seti ,simens pm230 surucumuz var. Yapmak IstedIgımız 4 20 ma basınc transmıtterınden gelen verıye gore , 5 barda pompanın bırını pıd ıle devrını sabıtlemek , pompa 5 barın altına dustugunde yıldız ucgen ıle dıger pompa devreye gırecektır. Yani sistemi 5 bar basıncta sabıt tutmaya calısacagız. Nasıl bir yol izlemeliyim iyi calısmalar.

Re: pompa otomassyonu

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2015, 09:18
gönderen Teknik3
Merhabalar;
Uygulamanızı iki şekilde yapabilirsiniz.Birincisi LCNV fonksiyonu diğeri ise anolog pıd yaparak.
Uygulamanızı LCNV fonksiyonu ile yapmak isterseniz aşağıdaki linkten örnek video ve programa ulaşabilirsiniz.

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Uygulamanızı Anolog PID ile yapmak isterseniz aşağıdaki linkten örnek video ve programa ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar..