modbus_tcp
Gönderilme zamanı: 05 Kas 2015, 09:50
gönderen servetd
iyi günler
ben bir adet fbs 10 mat 2 cpu aldım bir adette ethernet modulu aldım . cihaa bağlantıda bir sıkıntı yaşamıyorum
ama ne ettimse modbus tcp yi bir türlü beceremedim . normalde rtu master olarak haberleşeceğim ama portta master seceneğini bulmadım. client-server mimarisine göre client ayradım gene bilgi alamadım acaba dikkat etmem gereken extra bişi varmıdır yada şöle diyeyim nelere dikkat etmeliyiz .
Re: modbus_tcp
Gönderilme zamanı: 05 Kas 2015, 10:25
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Kullandığınız plc'nin Modbus master yada slave olması durumunda yapılması gereken ayarlara aşağıdaki linkden
ulaşabilirsiniz.Örnekte 150 nolu M-bus fonksiyonu yerine 151 nolu clink komutu kullanılmıştır.
Aşağıdaki linkden M-BUS ile ilgili örnek video ve dökümana ulaşabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
Modbus örneğine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Fatek Plc'de kullanılan modbus adreslerine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Fatek Plc Master-Slave için yapılması gereken ayarlara aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: modbus_tcp
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2015, 16:53
gönderen servetd
iyi günler bir ka sorum olacaktı
1-ethernet modulunu modbus tcp için ayarladık. bunun kaç numaralı port olduğunu nasıl anlıyacağız.
2-modbus errolarını nasıl anlıyacağız error nosunu nasıl okuyabliriz.
3- master olark ayarlamak isterisek fatek oplclerde master client mi yoksa server midir
teşekkür ederim
burada port 2 diyor ama ben halen haberleşemedim
Re: modbus_tcp
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2015, 17:08
gönderen Teknik2
Merhabalar,
1. Portları yine Fatek Ethernet Module Configuration Tool'da görebilirsiniz (1.png). Standart olarak Modbus portu 502'dir.
1.png
2. PLC'ye online olduktan sonra Modbus fonksiyonunuzun üzerine 1 kere tıklayarak seçin ve klavyeden "z" tuşuna basın. Üst taraftaki "Monitor" butonuna tıklıyarak hatanızı görebilirisiniz.
3.Client: Master, Server: Slave demektir.
İyi çalışmalar...