fbs-60ma atv61 modbus bağlantısı

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
Cafergmc
Mesajlar: 11
Kayıt: 15 Oca 2016, 17:08

fbs-60ma atv61 modbus bağlantısı

Mesaj gönderen Cafergmc » 16 Oca 2016, 12:46

iyi günler,
işletmemde yapacagım bir scada için 3 adet fbs60ma plc ve 10" delta hmi kullanıyorum. bu projemde 20 ye yakın sürücüden modbus üzzerinden bilgi almakda istiyoum. sürücüler schneider marka atv61 ve atv71. busürücleri plclerin birisine veya 20 sürücüyü 3 e bölüp 3 plcye dağıtmayı düşünüyorum.

-Bunun için hangi haberleşme modülünü kullanmam gerekir. hangi modeli önerirsiniz?
-20 sürücüyü tek hattan kontrol edebilir miyim yada 3 e veya daha fazla kısıma ayırmam mı gerekir?
-atv61 ve fatek plc arasındaki kablo bağlantısı hakkında da bilgi alabilir miyim?

yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
saygılarımla.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: fbs-60ma atv61 modbus bağlantısı

Mesaj gönderen Teknik3 » 18 Oca 2016, 11:14

Merhabalar ,
İsterseniz tüm sürücüleri tek bir RS485 portundan sürebilirsiniz. Ancak hem haberleşme kopma sorunu hemde haberleşme sürenizi kısmanız için parçalamanızı öneririm. En az 2 parçaya bölmek için FBs-CB55 modülünü kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki linklerdenden modbus fonksiyonu ile ilgili örnek video ve dökümanlara ulaşabilirsiniz.İyi Çalışmalar..

Modbus örneğine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Aşağıdaki linkten Fatek plc içerisinde kullanılan Modbus adreslerine ulaşabilirsiniz.

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Fatek Plc Master-Slave için yapılması gereken ayarlara aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]