1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

modbus table sorunu

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2016, 18:20
gönderen Cafergmc
iyi günler,
fbs-60ma ile bir adet atv31 sürücüye modbus ile bağlanıyorum. sürücünün slave adresi "2"dir. modbus table da ilk 4 satırda sorun olmuyor bilgiler sürücüden alabiliyorum ancaka 5. satırı yazınca saçma sapan değerler çıkıyor. bunun sebebi nedir acaba. hata resimleri ektedir.
saygılarımla.

Re: modbus table sorunu

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2016, 11:05
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Böyle bir hata almanızın sebebi register çakışması yada yanlış adres tanımlamaya bağlı olabilir.
Plc Sekmesinden Plc'nizi clear plc yapın ve tekrar modbus tablosunu oluşturmayı deneyiniz.
İyi Çalışmalar..