20mat2-ac bağlantı sorunu

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
Cafergmc
Mesajlar: 11
Kayıt: 15 Oca 2016, 17:08

20mat2-ac bağlantı sorunu

Mesaj gönderen Cafergmc » 14 Kas 2016, 17:17

iyi günler ,
elimde bir adet 20mat2-ac plc bulunmaktadır. bu plcin çıkışların yanındaki girişe (L,N) 220vac ve çıkış modüllerinden c0,c2 ve c4 e +24vdc verdim. sisteme enerji verince bütün çıkış kontakları aktif olmamalarına rağmen çıkış veriyor. bu plc nin çıkışlarını nasıl bağlmam gerekir. 24v dc yerine 5vdc mi kullanmak gereklidir. veya bağlantıyı nasıl yapmam gerekir.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: 20mat2-ac bağlantı sorunu

Mesaj gönderen Teknik3 » 14 Kas 2016, 17:26

Merhabalar ,
Kullandığınız PLC modeli NPN çıkışlıdır.Dolayısla COM uclarına -24 VDC vermeniz gerekmektir.
+ 24 VDC verdiğinizde cıkıslar direk olarak aktif olur.
İyi Çalışmalar..

Cevapla