iyi günler ,
elimde bir adet 20mat2-ac plc bulunmaktadır. bu plcin çıkışların yanındaki girişe (L,N) 220vac ve çıkış modüllerinden c0,c2 ve c4 e +24vdc verdim. sisteme enerji verince bütün çıkış kontakları aktif olmamalarına rağmen çıkış veriyor. bu plc nin çıkışlarını nasıl bağlmam gerekir. 24v dc yerine 5vdc mi kullanmak gereklidir. veya bağlantıyı nasıl yapmam gerekir.
20mat2-ac bağlantı sorunu
Re: 20mat2-ac bağlantı sorunu
Merhabalar ,
Kullandığınız PLC modeli NPN çıkışlıdır.Dolayısla COM uclarına -24 VDC vermeniz gerekmektir.
+ 24 VDC verdiğinizde cıkıslar direk olarak aktif olur.
İyi Çalışmalar..
Kullandığınız PLC modeli NPN çıkışlıdır.Dolayısla COM uclarına -24 VDC vermeniz gerekmektir.
+ 24 VDC verdiğinizde cıkıslar direk olarak aktif olur.
İyi Çalışmalar..