register kaydırma

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
otomasyon1453
Mesajlar: 1
Kayıt: 30 Ara 2016, 09:03

register kaydırma

Mesaj gönderen otomasyon1453 » 30 Ara 2016, 11:08

iyi günler kolay gelsin
fatek plc de register kaydırma varmı ve nasıl yapılır.
yapmak istediği ardışık registerleri bir pals iler kaydırma misal: D100 deki değeri D101 e, D101 deki değeri D102 ye...
böyle böyle 100 tane registeri kaydırmak istiyorum.

mertbdk
Mesajlar: 2
Kayıt: 13 Eki 2016, 12:44

Re: register kaydırma

Mesaj gönderen mertbdk » 30 Ara 2016, 13:27

Merhabalar,

Düzenli bir Register kaydırma işlemi yapmak istiyorsanız 103 numaralı BTM. komutunu kullanabilirsiniz.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: register kaydırma

Mesaj gönderen Teknik3 » 30 Ara 2016, 17:25

Merhabalar,
Evet bu işlem 103 nolu komut kullanılarak yapılabilir.
Eğer D100 ve D105 adreslerindeki datayı D101 ve D106 ya aktarmak istersek 103 nolu komutu aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kullanabiliriz.
İyi Çalışmalar..