**Foruma Konu Eklenmesi (YENİ BAŞLIK) **

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
easyasnet
Site Admin
Mesajlar: 1
Kayıt: 20 Kas 2012, 02:54

**Foruma Konu Eklenmesi (YENİ BAŞLIK) **

Mesaj gönderen easyasnet » 08 Eki 2013, 14:43

Yeni başlık bölümünden konu ekleyebilirsiniz.

batıwest
Mesajlar: 14
Kayıt: 11 May 2014, 12:02

Re: **Foruma Konu Eklenmesi (YENİ BAŞLIK) **

Mesaj gönderen batıwest » 11 May 2014, 12:24

ekrandan ondalık olarak girdiğim değeri plc nin smile inputundan gelen değerle karşılaştırıp bir eşit çıkışı almak istiyorum.smile inputtan gelen değeri floating e çevirdim.ekrandan gönderdiğim değeri de floating olarak gönderiyorum.karşılaştırmayı da floating yapıyorum.fakat smile gelen değerin virgülden sonra gelen haneleri çok hassas olduğu için (virgülden sonra 7 hane ) bir türlü ekrandan gelen sabit değere eşitlenmiyor.nasıl bir şey yapabilirim.
örneğin ekrandan 7.4 değeri giriyorum.plc de smile okuduğum değer 7.3567349 gibi geliyor ve sağdaki 6 hane devamlı olarak oynuyor.
normal olarak floatingden integer a çevirdiğim zamanda 7.4 ü 7 7.6 yı 8 olarak okuyor.aradaki değerleri kaybediyorum.

saygılar

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: **Foruma Konu Eklenmesi (YENİ BAŞLIK) **

Mesaj gönderen Teknik3 » 12 May 2014, 14:51

Merhaba,
Burada benim size tavsiyem ekrandan girmiş olduğunuz 7,4 değerini plcde 74 olarak okuyarak smile bir veri aldığınızda o sayıyı da 10 kat artırarak bu mevcut sonuçları normal karşılaştırma yaparak sonuca ulaşmanız.

Cevapla