edihcey
Mesajlar: 1
Kayıt: 14 Oca 2017, 11:40

fatek ethernet adaptor configuration

Mesaj gönderen edihcey » 01 Nis 2017, 11:28

Merhabalar,

Fatek ethernet adaptor configuration ile ağdaki PLC leri tarayamıyorum, daha önceden tarama yapabiliyordum. link test ile IP sini bildiğim PLC ye bağlantı kurabiliyorum, ping de atabiliyorum. ama scan yaptığım zaman herhangi bir PLC ekranda görünmyor. çözüm öneriniz var mıdır?

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: fatek ethernet adaptor configuration

Mesaj gönderen Teknik3 » 03 Nis 2017, 08:55

Merhabalar,
Bu durumda scan yaparken denemeniz gereken wireless açık ise kapatınız.
Eğer hala göremiyor iseniz güvenlik duvarı varsa onu da kapatınız.
Eğer sonuç değişmezse aşagıdaki şekilde PLC ye port 0 dan bağlanıp modulu resetleyebilirsiniz.
Reset işleminden sonra modulu 192.168.1.2 yada 2.3 grubunda olacaktır.
İyi Çalışmalar..