fatek ethernet adaptor configuration

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2017, 11:28
gönderen edihcey
Merhabalar,

Fatek ethernet adaptor configuration ile ağdaki PLC leri tarayamıyorum, daha önceden tarama yapabiliyordum. link test ile IP sini bildiğim PLC ye bağlantı kurabiliyorum, ping de atabiliyorum. ama scan yaptığım zaman herhangi bir PLC ekranda görünmyor. çözüm öneriniz var mıdır?

Re: fatek ethernet adaptor configuration

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2017, 08:55
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Bu durumda scan yaparken denemeniz gereken wireless açık ise kapatınız.
Eğer hala göremiyor iseniz güvenlik duvarı varsa onu da kapatınız.
Eğer sonuç değişmezse aşagıdaki şekilde PLC ye port 0 dan bağlanıp modulu resetleyebilirsiniz.
Reset işleminden sonra modulu 192.168.1.2 yada 2.3 grubunda olacaktır.
İyi Çalışmalar..