Entes MPR 45S cihazımız var. Bu cihazdan data okumak istiyoruz. Register tablosu şöyle :
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Fatek 40MA ve CB5 modülümüz mevcut. Modbus konusunda hiç bilgimiz yok. Youtube videolarına göre öncelikle 150 no lu fonksiyonu ekleyeceğiz. Ardından bu tabloyu nasıl girmemiz lazım? Örneğin 0000 L1-N arasını okumak istesek ne yapmalıyız?
Bir de malumunuz CB5 üzerinde tek RS-485 portumuz var. Bu hatta biz bir tane de HMI bağlamak istesek çalışır mı?
Fatek ile modbus üzerinden haberleşme
Re: Fatek ile modbus üzerinden haberleşme
Biraz uğraşınca oluyormuş aslında. Ekleyeyim de kullanmak isteyen olursa faydası olsun.
http://www54.zippyshare.com/v/QtyYDdJo/file.html
Aynı parametreleri entes e de girmeyi unutmayın.
http://www54.zippyshare.com/v/QtyYDdJo/file.html
Aynı parametreleri entes e de girmeyi unutmayın.
Re: Fatek ile modbus üzerinden haberleşme
Merhabalar,
Değerli paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Daha önce entes ile yapılmış modbus haberleşme bilgilerine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Değerli paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Daha önce entes ile yapılmış modbus haberleşme bilgilerine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: Fatek ile modbus üzerinden haberleşme
Evet o konu başlığından faydalanarak hallettim.
Katkı verebildiysem sevindim.
Katkı verebildiysem sevindim.