1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ethernet uyumlu cihazdan veri okuma.

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2017, 13:04
gönderen ahmet27
Merhaba Arkadaşlar;

Elimde 8 adet Schneider marka PM5300 güç ölçer cihazım var. Bu cihazlarda ethernet portu var.
Benim amacım bu cihazların ethernet portlarını kullanarak ethernet üzerinden veri çekip bir ekranda toplamak.
Elimde FBs-20MAT2-AC marka PLC var. Şimdi ben bu işlem için bu PLC ye hangi haberleşme modülünü almalıyım?
FBs-CM25E , FBs-CM55E şeklinde 2 modül var bunlardan birini mi almalıyım yoksa sadece FBs-CBE kodlu ürünü almam yeterli olur mu?
Bir de bu işlemi yapmak için modbus mı kullanacağım yoksa ethernet için farklı bir protokol mü kullanmalıyım?

Saygılarımla
Ahmet Şafakoğlu.

Re: Ethernet uyumlu cihazdan veri okuma.

Gönderilme zamanı: 24 Eki 2017, 09:48
gönderen Teknik3
Merhabalar Ahmet Bey ,
Uygulamanız için Fbs-CBEH fatek ethernet haberleşme modulunu modbus TCP haberleşmede kullanabilirsiniz.
FBs-CBEH ile aynı anda 8 cihazdan haberleşmesi için aşağıdaki telefon numarasından durumu teyit ettirmeniz gerekmektedir.
(0216) 314 55 69
İyi Çalışmalar...

Re: Ethernet uyumlu cihazdan veri okuma.

Gönderilme zamanı: 24 Eki 2017, 16:46
gönderen ahmet27
Tamam çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.