modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
ahmet27
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 Nis 2017, 13:46

modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen ahmet27 » 15 Kas 2017, 14:28

Fatek PLC lerde modbus master tablosuna slave bir cihaz eklerken, slave cihazın ilgili modbus registerına ulaşabilmek için, “Slave Veri Başlangıç Adresi” kısmına girmem gereken adres bilgisi ile ilgili sormak istediğim birkaç soruyu ekteki resimde belirttim. Bu konuda yardımcı olmanızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla
Ahmet Şafakoğlu
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen Teknik2 » 15 Kas 2017, 14:39

Merhaba,
Modbus Adreslemelerinin nasıl yapıldığına linkten ulaşabilirsiniz. Fatek'le haberleştireceğiniz Slave cihazınızın 5code ya da 6code olup olmadığını, o cihazın Modbus Adreslemelerine bakmanız gerekmektedir. Ayrıca Fatek'te Modbus için +1 eklemeniz gerekmektedir.
İyi çalışmalar dileriz.

ahmet27
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 Nis 2017, 13:46

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen ahmet27 » 15 Kas 2017, 14:44

linki göremiyorum tekrar ekleme şansınız var mı?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen Teknik2 » 15 Kas 2017, 14:54

Merhaba,
Aşağıdan ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

ilker59
Mesajlar: 9
Kayıt: 29 Mar 2018, 11:11

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen ilker59 » 29 Mar 2018, 18:24

Buna benzer bir sorunla bende karşı karşıyayım, haberleşme üzerinden fatek plc ile hız kontrol cihazını haberleştirdim, çoğu parametresini modbus listesine ekleyip kontrol edebiliyorum, en önemli 2 parametreyi bir türlü beceremedim, bunlarda start ve referans bilgisi kafam karıştı, sizlerle paylaşmak istedim. nerde hata yapıyorum anlamadım. start decimal kodu 9473 frekansın kontrol kodu 9474

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen Teknik2 » 30 Mar 2018, 14:34

Merhabalar,
Anlatmış olduğunuz sıkıntıya istinaden, Modbus karşılığını 409473 409474 olarak dener misiniz?
Bir de 1 fazlası olarak 409474 veya 409475 olarak deneyiniz. Olmazsa +90 (216) 366 32 02 numaradan ararsanız uzaktan bağlantı yapabiliriz.
İyi çalışmalar.

ilker59
Mesajlar: 9
Kayıt: 29 Mar 2018, 11:11

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen ilker59 » 31 Mar 2018, 08:40

Teknik2 yazdı:Merhabalar,
Anlatmış olduğunuz sıkıntıya istinaden, Modbus karşılığını 409473 409474 olarak dener misiniz?
Bir de 1 fazlası olarak 409474 veya 409475 olarak deneyiniz. Olmazsa +90 (216) 366 32 02 numaradan ararsanız uzaktan bağlantı yapabiliriz.
İyi çalışmalar.
Cevabınız için teşekkür ederim, uzun uğraşlar sonucu sorumun cevabını buldum, normalde 409474 start için girilmesi gerekenmiş bunu zaten modbus listeye ekliyordum, binary kodlamaya göre adresin ne yapacağını belirtememişim bu yüzden sorun yaşadım, Modbus Poll kullanarak istediğim şartı test edip Modbus listeme ekledim. Herkese iyi çalışmalar.

ilker59
Mesajlar: 9
Kayıt: 29 Mar 2018, 11:11

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen ilker59 » 31 Mar 2018, 15:02

Bir sorum daha olacak, Modbus tablosunda kendiliğinden oluşan Register'ler ne anlama geliyor. Mesela başlangıç register adresi R0 ise otomatik olarak R1 ve R2 işaretleniyor ve adres ekledikçe uzuyor, bu durumda ben R1 kullanamıcakmıyım veya bazı kontroller için mi ayrıldı. Sırayla Register adres eklediğim zaman kontrol etmek istediğim cihaza farklı şekilde komutlar gidiyor.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: modbus slave cihazın modbus registerlerine ulama.

Mesaj gönderen Teknik2 » 02 Nis 2018, 13:41

Merhabalar,
Start Register ve Working Register'lar PLC içinde haberleşme içinde kullanılmaktadır.
O yüzden bu yazmış olduğunuz Registerlardan veri okuma yazma yapamazsınız.
İyi çalışmalar dileriz.

Cevapla