Elimde 20MAT2-AC PLC`im var ve bu PLC için 1 adet CBEH modülü aldım.
Modülü yapılandırmak için Ethernet Modül Configration Tool programını kurdum.
Ancak scan tuşuna bastığımda, ethernet modülünü bulamıyorum. Forumda yazılanlara bakarak
güvenlik duvarını devredışı bırakıp tekrar denedim ancak yine olmadı. Ne yapmam gerekiyor?
modül üzerindeki ledlerin durumları ekteki resimlerde açıkladığım gibidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: CBEH modülü ve Ethernet Modül Configration Tool

Mesaj gönderen Teknik2 » 15 Kas 2017, 16:20

Merhabalar,
Aşağıdaki resimdeki işlemleri adım adım yapmanız halinde cihazı bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

ahmet27
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 Nis 2017, 13:46

Re: CBEH modülü ve Ethernet Modül Configration Tool

Mesaj gönderen ahmet27 » 20 Kas 2017, 14:45

Merhaba;

Dedikleriniz yaptım ancak yinede cihazı bulamadım. Ekteki resimde belirttiğim boot jumper`ı
söktüğümde cihazı bulabiliyorum. Cihaz listede 192.168.2.3 IP si ile görünüyor, ancak bu defada yapılandırma yaptığım halde IP hep aynı kalıyor değişmiyor. Bu neden olabilir?