Elimde 20MAT2-AC PLC`im var ve bu PLC için 1 adet CBEH modülü aldım.
Modülü yapılandırmak için Ethernet Modül Configration Tool programını kurdum.
Ancak scan tuşuna bastığımda, ethernet modülünü bulamıyorum. Forumda yazılanlara bakarak
güvenlik duvarını devredışı bırakıp tekrar denedim ancak yine olmadı. Ne yapmam gerekiyor?
modül üzerindeki ledlerin durumları ekteki resimlerde açıkladığım gibidir.
CBEH modülü ve Ethernet Modül Configration Tool
CBEH modülü ve Ethernet Modül Configration Tool
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: CBEH modülü ve Ethernet Modül Configration Tool
Merhabalar,
Aşağıdaki resimdeki işlemleri adım adım yapmanız halinde cihazı bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Aşağıdaki resimdeki işlemleri adım adım yapmanız halinde cihazı bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: CBEH modülü ve Ethernet Modül Configration Tool
Merhaba;
Dedikleriniz yaptım ancak yinede cihazı bulamadım. Ekteki resimde belirttiğim boot jumper`ı
söktüğümde cihazı bulabiliyorum. Cihaz listede 192.168.2.3 IP si ile görünüyor, ancak bu defada yapılandırma yaptığım halde IP hep aynı kalıyor değişmiyor. Bu neden olabilir?
Dedikleriniz yaptım ancak yinede cihazı bulamadım. Ekteki resimde belirttiğim boot jumper`ı
söktüğümde cihazı bulabiliyorum. Cihaz listede 192.168.2.3 IP si ile görünüyor, ancak bu defada yapılandırma yaptığım halde IP hep aynı kalıyor değişmiyor. Bu neden olabilir?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.