fatek plc den pc ye veri aktarma

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
Cafergmc
Mesajlar: 11
Kayıt: 15 Oca 2016, 17:08

fatek plc den pc ye veri aktarma

Mesaj gönderen Cafergmc » 28 Şub 2018, 16:08

iyi günler,
yapacagım bir proje için fatek plc den günde bir defa veya günde 3 defa bilgi almam gerekiyor.

ben facon server kullanıyorum ve anlık olarak bilgileri excelde okuyabiliyoruym. ancak excel veya facon server kapalı olursa burdan bilgi alamam.

acaba fatek plcden günün belirli saatlerinde bilgisayara txt formatında yada excel formatında veri gönderebilirmiyim.
bu verinin adı hep sabit mi olur yada her gönderdiğinde gönderdiği anın tarih saat degerini alabilir mi?

ayrıca ben facon servera port 0 dan baglanabiliyorum. buna farklı bir portdan bağlantıyı nasıl yapabiliriz. çünkü port 0 dan ekran bağlantısı yapıyoruz.

saygılarımla.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: fatek plc den pc ye veri aktarma

Mesaj gönderen Teknik2 » 01 Mar 2018, 08:46

Merhabalar,
Facon Server'dan günün belli saatlerinde, belli aralıklarla veriyi al diye bir işlem yaptıramıyoruz.
Burada sizin Visual tarafında inceleme yapmanız gerekmektedir.
Port 0 dışında ek bir haberleşme modülü alırsanız, CB5 gibi. RS-485 çevirici aracılığıyla, PC-Facon Server haberleştirip, Port0'dan da ekrana ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.

Cafergmc
Mesajlar: 11
Kayıt: 15 Oca 2016, 17:08

Re: fatek plc den pc ye veri aktarma

Mesaj gönderen Cafergmc » 01 Mar 2018, 11:12

öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

elimde cb5 kartı mevcut bunun bağlantısını nasıl olacak. 2 yi + ya, 3ü - ye 5 toprakmı olacak.

veya elimde ethernet modülüde mevcut. ethernet modulü vasıtası ile belli saatte belli bir yere veri aktarım şansımız varmıdır. yoksa fatek plc için tek veri aktarım yolu facon server mıdır.

saygılarımla.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: fatek plc den pc ye veri aktarma

Mesaj gönderen Teknik2 » 01 Mar 2018, 11:30

Merhabalar,
Elinizde CB5 kartı varsa bunun TX ,RX ve GND uçları vardır. 485 haberleşmede 2 kablo kullanılır. Bir tanesi artı(+), diğeri (-)'dir. PC'ye takabileceğiniz 485 çeviricinizin + ve - uçlarına bağlayıp, PC'de açılan COM porta göre haberleşme yapabileceksinizdir.
Diğer sorunuz için ise, Fatek PLC içinde böyle bir özellik olmadığından, istediğiniz saatte vs. veriyi aktaramazsınız. Tek yol Facon Server'dır.
İyi çalışmalar dileriz.