Haberleşme ile referans kontrol
Haberleşme ile referans kontrol
Haberleşme ile 1 hız kontrol cihazını register'a girdiğim frekans değeri ile hızını kontrol ediyorum, 3 adet hız kontrol cihazını aynı register ile nasıl kontrol edebilirim?
Re: Haberleşme ile referans kontrol
Merhabalar,
Modbus ile haberleşme yapıyorsanız Modbus tablosunu 3 cihaza göndericek şekilde yazabilirsiniz.
Bir başka alternatif olarak 3 farklı register ile 3 ayrı cihazı kontrol edersiniz. Belirlediğiniz ayrı bir kontrol registerı değerini cihaz kontrol registerlarına mov edebilirsiniz. Bu şekilde 3 registerada aynı değeri göndermiş olursunuz.
Modbus ile haberleşme yapıyorsanız Modbus tablosunu 3 cihaza göndericek şekilde yazabilirsiniz.
Bir başka alternatif olarak 3 farklı register ile 3 ayrı cihazı kontrol edersiniz. Belirlediğiniz ayrı bir kontrol registerı değerini cihaz kontrol registerlarına mov edebilirsiniz. Bu şekilde 3 registerada aynı değeri göndermiş olursunuz.
Re: Haberleşme ile referans kontrol
Bilgi için teşekkür ederim mov komutu istediğim sonucu verdi.
Re: Haberleşme ile referans kontrol
Aynı konu ile ilgili bir sorum daha olacak.
Modbus haberleşme ile 4 adet register kullanarak yapmak istediğim işlemde şöyle bir durum var.
Örneğin;
M0 = Bit buton ( Manual-Auto ) tercihi için
R0 = ORTAK KONTROL
R1 = ADRES 1
R2 = ADRES 2
R3 = ADRES 3
M0 ON yaptığımda ( yani AUTO konumu )
MOV komutu ile R0'a girdiğim değer R1-R2-R3 kontrol değerlerini değiştiriyorum.
M0 OFF yaptığımda ( yani MANUAL konumu )
R1-R2-R3 bağımsız kontrol etmek istiyorum, fakat hangisine değer girersem gireyim R0' da yazılı olan değer neyse o değerde sabit kalıyor.
Not: Uygulamanın amacı 3 Hız kontrol cihazının referansını AUTO konumda iken ortak kontrol etmek içindir, ortak kontrolde sorun yok. Manual konumda iken bağımsız hassas ayar içindir.
Buna benzer basit hazır örnek veya uygulama varsa benimle paylaşır mısınız? Şimdiden teşekkür ederim.
Modbus haberleşme ile 4 adet register kullanarak yapmak istediğim işlemde şöyle bir durum var.
Örneğin;
M0 = Bit buton ( Manual-Auto ) tercihi için
R0 = ORTAK KONTROL
R1 = ADRES 1
R2 = ADRES 2
R3 = ADRES 3
M0 ON yaptığımda ( yani AUTO konumu )
MOV komutu ile R0'a girdiğim değer R1-R2-R3 kontrol değerlerini değiştiriyorum.
M0 OFF yaptığımda ( yani MANUAL konumu )
R1-R2-R3 bağımsız kontrol etmek istiyorum, fakat hangisine değer girersem gireyim R0' da yazılı olan değer neyse o değerde sabit kalıyor.
Not: Uygulamanın amacı 3 Hız kontrol cihazının referansını AUTO konumda iken ortak kontrol etmek içindir, ortak kontrolde sorun yok. Manual konumda iken bağımsız hassas ayar içindir.
Buna benzer basit hazır örnek veya uygulama varsa benimle paylaşır mısınız? Şimdiden teşekkür ederim.
Re: Haberleşme ile referans kontrol
Merhabalar,
Elimizde hazır bir örnek bulunmamaktadır.
R1-R2-R3 e girilen her bir değer içinde R0'ın değişmesini istiyorsanız R0 a Mov yapmanız gerekiyor olabilir.
İyi Günler.
Elimizde hazır bir örnek bulunmamaktadır.
R1-R2-R3 e girilen her bir değer içinde R0'ın değişmesini istiyorsanız R0 a Mov yapmanız gerekiyor olabilir.
İyi Günler.