modbus için bilgi

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2018, 22:10
gönderen batıwest
iyi günler
asda-a2 servo ile haberleşme yapmak istiyorum.fakat servodaki adresler hex.formatında.

fatek plc ye bu adresleri nasıl yazmalıyım.mesela servonun 50E adresine ulaşmak için

plc den ne yazmalıyım.

teşekkürler

Re: modbus için bilgi

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2018, 23:34
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Söylediğiniz markanın Modbus adreslerini bilemeyiz. Ancak söylediğiniz 50E Hex adresinin Decimal karşılığı : 1294 yapar. Bu adres bir Holding Register ise Modbus tablosuna 401294 olarak yazıp denemelisiniz.