Elimde dört adet modbus rs485 çıkışlı sıcaklık ve nem sensörüm var sensörün datasheed indede baktım ama okuyamıyorum fatek plcde bana yardımcı olursanız sevinirim.
sensör datasheed:
http://www.sah.rs/media/sah/techdocs/xy-md02-manual.pdf
fatek plc ile rs485
fatek plc ile rs485
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: fatek plc ile rs485
Dokumanı şncelediğimde bu modülün 2 modu olduğunu görüyorum 1. si modbus 2. ise seri port üzerinde sıcaklık ve nem bilgisi sürekli gönderiliyor. Cihazı oncelikle bir usb 485 çeviriciye bağlayıp bilgisayara bağlayarak kontrol etmenizi öneririm. çihazın modbus moduna geçtiğinden emin olduktan sonra fatek ile haberleşmeyi yeniden deneyin.
Re: fatek plc ile rs485
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]26 Oca 2022, 10:11Dokumanı şncelediğimde bu modülün 2 modu olduğunu görüyorum 1. si modbus 2. ise seri port üzerinde sıcaklık ve nem bilgisi sürekli gönderiliyor. Cihazı oncelikle bir usb 485 çeviriciye bağlayıp bilgisayara bağlayarak kontrol etmenizi öneririm. çihazın modbus moduna geçtiğinden emin olduktan sonra fatek ile haberleşmeyi yeniden deneyin.
Sorun çözüldü sensörü ilk önce bilgisayara bağlayarak sensörün modbustools programları ile slave ayarı baund ve adreslerini bulup öyle plc'ye bağlamak gerekiyormuş cevabınız için teşekürler.