Plc de hata

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
mustafabali272721
Mesajlar: 5
Kayıt: 22 Ara 2021, 15:44

Plc de hata

Mesaj gönderen mustafabali272721 » 22 Ara 2021, 15:53

Controller 1: comm err station 0
Hatası alıyorum sürekli makinanın çalışmasına izin vermiyor.
Yardımcı olabilir misiniz?

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: Plc de hata

Mesaj gönderen Teknik3 » 26 Oca 2022, 10:13

fatek PLC nin baplantı ayarlarını İX developerda düzgün girip girmediğinizi kontrol edin. PLC üzeirndeki RX TX ışıklarının durumunu gözlemleyin ikisi de sürekli hızlı bir şekildeyanıp sönmelilir. eğer sadece RX yanıyor is oanelden PLC ye bilgi geliyor ama plc cevap vermiyordur. Bu sorunun kaynağı bağlantı parametlerinin yanlış olması olabilir. Fatek için varsayılan paramatreler 9600-7-Even-1 dir.

Cevapla