Controller 1: comm err station 0
Hatası alıyorum sürekli makinanın çalışmasına izin vermiyor.
Yardımcı olabilir misiniz?
Plc de hata
Re: Plc de hata
fatek PLC nin baplantı ayarlarını İX developerda düzgün girip girmediğinizi kontrol edin. PLC üzeirndeki RX TX ışıklarının durumunu gözlemleyin ikisi de sürekli hızlı bir şekildeyanıp sönmelilir. eğer sadece RX yanıyor is oanelden PLC ye bilgi geliyor ama plc cevap vermiyordur. Bu sorunun kaynağı bağlantı parametlerinin yanlış olması olabilir. Fatek için varsayılan paramatreler 9600-7-Even-1 dir.