iX Developer'da HMI arayüzünü tasarladım, CODESYS üzerinde de programlamayı yaptım. Elimde X2 Extreme 7 HP SC model PLC mevcut.
Sistemde LAN-A portu EtherCAT için kullanılıyor (I/O modülleri bağlı). LAN-B portu üzerinden bilgisayarımla bağlantı kuruyorum.
Bu yapıdayken sistem sorunsuz çalışıyor.
Ancak LAN-B kablosunu bilgisayardan çıkardığımda, HMI ekranında “Controller1: PLC not connected” hatası alıyorum.
İlginç olan şu: LAN-B kablosunu tekrar bilgisayara bağladığımda herhangi bir "Login" ya da program yükleme yapmadan sistem otomatik olarak çalışmaya devam ediyor.
Bu durumun sebebi nedir? HMI'nın PLC’ye bağımlılığı neden LAN-B bağlantısına bağlı kalıyor?
Hedefim, bilgisayarı bağlantıdan çıkardığımda da sistemin (HMI ↔ PLC) çalışmaya devam etmesi.
PLC Bağlantı Hatası
Re: PLC Bağlantı Hatası
Merhaba,
Protokol olarak "SoftControl Direct Access" seçmeniz gerekiyor. Muhtemelen Codesys ARTI seçtiğiniz için böyle oluyor.
Protokol olarak "SoftControl Direct Access" seçmeniz gerekiyor. Muhtemelen Codesys ARTI seçtiğiniz için böyle oluyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: PLC Bağlantı Hatası
ix tarafında Codesys Arti controller İP ayarına 192.168.1.1 (yada panelin LANB ipsi ne ise) yazmak yerine 127.0.0.1 yazın. PLC panelin içinde olduğu için kendi kendine bağlanacaktır. böylece LAN B takılı olmasa bile sorun olmaz.[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]22 May 2025, 09:47iX Developer'da HMI arayüzünü tasarladım, CODESYS üzerinde de programlamayı yaptım. Elimde X2 Extreme 7 HP SC model PLC mevcut.
Sistemde LAN-A portu EtherCAT için kullanılıyor (I/O modülleri bağlı). LAN-B portu üzerinden bilgisayarımla bağlantı kuruyorum.
Bu yapıdayken sistem sorunsuz çalışıyor.
Ancak LAN-B kablosunu bilgisayardan çıkardığımda, HMI ekranında “Controller1: PLC not connected” hatası alıyorum.
İlginç olan şu: LAN-B kablosunu tekrar bilgisayara bağladığımda herhangi bir "Login" ya da program yükleme yapmadan sistem otomatik olarak çalışmaya devam ediyor.
Bu durumun sebebi nedir? HMI'nın PLC’ye bağımlılığı neden LAN-B bağlantısına bağlı kalıyor?
Hedefim, bilgisayarı bağlantıdan çıkardığımda da sistemin (HMI ↔ PLC) çalışmaya devam etmesi.