FBs-20MC PLC ile ix developer similasyon problemi

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
muyar3500
Mesajlar: 3
Kayıt: 29 Eyl 2015, 13:31

FBs-20MC PLC ile ix developer similasyon problemi

Mesaj gönderen muyar3500 » 28 Mar 2016, 20:30

elimde FBs-20MC serisi plc var plc program yüklüyorum probler yok
fakat plc ye programı yükleyip ix developer ekran programında similasyon modunu kullanarak
similasyon olarak ekrandan takip etmek istiyorum yardımcı olablirmisiniz

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: FBs-20MC PLC ile ix developer similasyon problemi

Mesaj gönderen Teknik3 » 29 Mar 2016, 13:10

Merhabalar ,
Fatek Plc ile ethernet üzerinden IX developer ile online simulasyon çalışma yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1-Plc'nizin IP adresini ve Port numarasını Tag > Controller > Settings' de tanımlayın.
Adsız.png
2- Bilgisayarızın IP sini Plc'nizin Ip adresi ile aynı sınıfta olacak şekilde ayarladıktan sonra RUN butonuna basarak Panel-Plc programınızı online olarak kontrol edebilirsiniz.
23.png
Fatek Plc ile PC'nizi seri portan haberleştirerekde online çalışma yapabilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken Ayarlar aşağıda gösterilmiştir.


1-IX developer Tag > Controller >Settings butonuna basarak aşağıda gösterildiği şekilde seri port ayarları yapılır.
45.png
2- Son olarak yapmanız gereken Denetim masasında Plc 'ye bağlı olduğunuz com portu com1 olarak ayarladıktan sonra Online olarak Panel-Plc programınızı kontrol edebilirsiniz..
43.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.