IX T7E ile Delta DVP 12sa2 yi RS 485 üzerinden nasıl haberleştirebilirim acaba.
RS 232 ile haberleşmesini sağladım ama bunu başaramadım.
IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi
Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi
Merhabalar ,
Kullandığınız panelin com 1/2 portu hem RS232 hemde RS485 olarak kullanılabilmektedir.Eğer haberleşmeyi sağladıysanız tag sayfası controller settings de port com2 ve system menüsünde com2 yi RS485 seçmeniz yeterlidir.
RS 485 kablo bağlantısı için Com 1-2 de 1+ ve 6- nolu pinler kullanılır.
İyi Çalışmalar..
Kullandığınız panelin com 1/2 portu hem RS232 hemde RS485 olarak kullanılabilmektedir.Eğer haberleşmeyi sağladıysanız tag sayfası controller settings de port com2 ve system menüsünde com2 yi RS485 seçmeniz yeterlidir.
RS 485 kablo bağlantısı için Com 1-2 de 1+ ve 6- nolu pinler kullanılır.
İyi Çalışmalar..
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi
Teşekkürler
Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi
232 bağlantıda 235 midir
Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi
Pin bağlantılar ile hmi in manuel i varsa link yonlendirirmisiniz
Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi
Merhabalar,
Ekli resimden görebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Ekli resimden görebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.