wsz plc ile x2 base hmi haberleşme protokolü

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
fellemow
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Ara 2015, 17:53

wsz plc ile x2 base hmi haberleşme protokolü

Mesaj gönderen fellemow » 10 Oca 2019, 10:13

arkadaşlar merhaba herkese iyi çalışmalar WSZ 60mc serisi plc'm var x2 base ekran ile rs232 üzerinden haberleştireceğim.fatek kasasında bi plc haberleşme protokolü olarak faconu mu seçmeliyim başka bir protokol mü kullanan bilgisi olan var mı yardımcı olursanız sevinirim.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: wsz plc ile x2 base hmi haberleşme protokolü

Mesaj gönderen Teknik2 » 10 Oca 2019, 12:41

Merhabalar,
Eğer PLC'niz Fatek Facon protokolünü destekliyorsa, Fatek ile yapılan ayarları uyarlamalısınız. Eğer desteklemiyorsa, PLC'nizin Modbus desteği varsa Modicon Modbus protokolünü kullanabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.

fellemow
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Ara 2015, 17:53

Re: wsz plc ile x2 base hmi haberleşme protokolü

Mesaj gönderen fellemow » 10 Oca 2019, 14:01

teşekkürler deneyip paylaşacağım

Cevapla