Merhaba,
Controllerdan 2 bitlik bir tag yazdım.
Bu tagın bir biti Plc den gelen alarm bilgisi, diğeri reset için kullandığım tuş için bir bit.
Script ile bunları fotoğraftaki gibi scadada kullanacağım taglara yazdım.
Sorun şu ki alarm bilgisi geliyor ama reset tuşu 0-1 bilgisi göndermiyor.
Fakat reseti script kullanmadan ayrı bir taga bağlarsam çalışıyor.
Ben tag sayısını azaltmak için bitleri bir taga yazıp script ile farklı taglarla haberleştirmek istiyorum
Yardım edebilir misiniz?
Script ile Tag yazımı Hk.
Script ile Tag yazımı Hk.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Script ile Tag yazımı Hk.
Merhabalar,
Yukarıda yazdığınız kod sadece Motor_Bakım taginizin değeri değiştiğinde çalışacaktır.
Ancak reset butonunuz PLC'ye bilgi gönderip PLC'yi kontrol etmelidir.
Reset smile 0-1 bilgisi göndermesi için ikinci satırda yazan kodunuzu smile smile aksiyonuna yazmanız gerekmektedir.
İyi çalışmalar dilerim.
Yukarıda yazdığınız kod sadece Motor_Bakım taginizin değeri değiştiğinde çalışacaktır.
Ancak reset butonunuz PLC'ye bilgi gönderip PLC'yi kontrol etmelidir.
Reset smile 0-1 bilgisi göndermesi için ikinci satırda yazan kodunuzu smile smile aksiyonuna yazmanız gerekmektedir.
İyi çalışmalar dilerim.