Haberleştirme

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
aytac38
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Haz 2015, 15:12

Haberleştirme

Mesaj gönderen aytac38 » 03 Ağu 2015, 16:44

Kontrolcümü Modicon- Modbus Master olarak seçiyorum. Gmt plc, beijer ekran ve pc yi haberleştirmek için ne yapmalıyım ? Teşekkürler.

aytac38
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Haz 2015, 15:12

Re: Haberleştirme

Mesaj gönderen aytac38 » 03 Ağu 2015, 16:46

Ethernet TCP/IP kullanacağım

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: Haberleştirme

Mesaj gönderen Teknik3 » 03 Ağu 2015, 17:21

Merhaba;
Beijer Panel ve GMT plc'nizi ethernet üzerinden modbus ile haberleştirmek istiyorsanız yapmanız gereken öncelikle IP sınıflandırmanız.PC-PLC ve Paneliniz IP adreslerini son rakamı farklı olacak şekilde ayarlayınız.( pc 192.168.1.1- panel 192.168.1.3- plc 192.168.1.6 vs) İX Developer programınızda tag sayfasında controller sekmesine tıkladığınızda setting bölümünden communication mode seçimini ethernet olarak seçtikten sonra stations bölümünden de plc 'izin ıp adresini 192.168.1.6 olarak girin.Modbus Haberleşme ile adresleme ve diğer bilgilere settings kısmından yardım butonuna basarak ulaşabilirsiniz.İyi Çalışmalar..

aytac38
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Haz 2015, 15:12

Re: Haberleştirme

Mesaj gönderen aytac38 » 04 Ağu 2015, 18:12

Teşekkürler.

fatih3734
Mesajlar: 17
Kayıt: 09 May 2018, 00:18

Re: Haberleştirme

Mesaj gönderen fatih3734 » 15 Kas 2020, 13:04

İyi çalışmalar.
GmtPLC ile X2 pro paneli ethernet portundan haberleştirme yaptırmak istiyorum. Bu bağlantı tipinde arada ethernet swich olmak zorundamı. İki cihazı RJ45 kablo ile birbirine bağlasam yeterlimi.( Standart ethernet kablosu ile)
2. olarak projede ekran zemin ışığını bir tag ile açıp kapatmak veya belli bir orana çekmek mümkün mü. Mümkün ise nasıl yapılır yardımcı olurmusunuz. Saygılarımla...

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: Haberleştirme

Mesaj gönderen Teknik4 » 16 Kas 2020, 09:54

Merhabalar.
1 - GMTPLC ile X2Pro paneli Ethernet üzerinden haberleştirebilirsiniz. Bunun için herhangi bir ethernet switch olmak zorunda değil, doğrudan PLC Panel arası ethernet kablosu ile kullanabilirsiniz. PLC ye bağlanırken kullanacağaınız protokol MODICON (Modbus) olmalıdır.Örnek proje ekte verilmiştir.
GMT_PLC_BEIJER_PANEL_HABERLESME.zip
2 - Ekran Parlaklığını da sistem taglarındaki Brightness level tagi ile yapabilirsiniz.
parlaklık.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

fatih3734
Mesajlar: 17
Kayıt: 09 May 2018, 00:18

Haberleştirme

Mesaj gönderen fatih3734 » 03 Ara 2020, 01:07

İyi çalışmalar.
Beijer x2 Pro ile GMT PLC ethernet portu üzerinden TCP/IP ile bağlantı kurmak istiyorum. Panel IP adresini 192.168.1.3 olarak, PLC IP'sini 192.168.1.6 olarak ayarlıyorum. Fakat verileri okutamıyorum hiç bir şekilde. Panel hata vermiyor ama plcden veride okumuyor.
Node ayarını 1 ve 2 olarak denedim.
Adresing ayarını Decimal ve Hexcedesimal denedim. Ama sonuç alamadım. Tag listesini ekliyorum kontrol etmeniz için. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: Haberleştirme

Mesaj gönderen Teknik4 » 03 Ara 2020, 20:34

yaptığınız ayarlamalar doğru . Ben herhangi bir sorun göremiyorum. GMT tarafında değişkenlerin modbus üzerinden erişilmesi ile ilgili bir ayar var diye hatırlıyorum. Panel hata vermiyorsa ya bağlantıyı kurmuş demektir yada hala bağlanmaya çalışıyor demektir.Eğer uzun süre bağlanamzsa panel hataya geçer bağlanamıyorum diye. Ancak sizde bu durum yok sanırım sizde herhangi bir hata yoksa panel plcye bağlanıuor demektir. Bağlantı olduğu halde bir değer okuyamıyorsanız adreslerin yanlış olma ihtimali var. adreslerinizi kontrol etmenizi tavsiye ederim eğer sorun hala devam ederse Ibrahim.Yakut@beijelectronics.com adresine projenizi gönderin inceleyelim.

fatih3734
Mesajlar: 17
Kayıt: 09 May 2018, 00:18

Haberleştirme

Mesaj gönderen fatih3734 » 31 Ara 2020, 00:31

İyi çalışmalar.
Projemde Gmt PLC ile X2Pro panel kullandım. (ModbusTCP ) Haberleşme hatasını ekranda uyarı olarak görmek için plc tarafından bir tag atadım. Run modunda 1 sinyali gönderiyor. Bu Tag bağlı bir Dikkat resmi atadım. ( Tag '0' olduğunda çalışıyor.) Sistem ilk enerji verildiğinde eğer bağlantı yoksa; uyarı nesnesi devreye giriyor ve bağlantı geldiğinde nesne kayboluyor. Lakin sistem çalışırken bağlantı koptuğunda atama yaptığım nesne devreye girmiyor. Sadece panel üst köşede bağlantı hatası uyarısı veriyor.
Ayrıca bağlantı koptuktan sonra projede kullandığım tüm nesneler son andaki değerlerde takılı kalıyor. Bağlantı koptuğunda değerleri nasıl sıfıra çekebilirim.

Cevapla