FBs-20MC PLC ile ix developer similasyon problemi

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2016, 20:30
gönderen muyar3500
elimde FBs-20MC serisi plc var plc program yüklüyorum probler yok
fakat plc ye programı yükleyip ix developer ekran programında similasyon modunu kullanarak
similasyon olarak ekrandan takip etmek istiyorum yardımcı olablirmisiniz

Re: FBs-20MC PLC ile ix developer similasyon problemi

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2016, 13:10
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Fatek Plc ile ethernet üzerinden IX developer ile online simulasyon çalışma yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1-Plc'nizin IP adresini ve Port numarasını Tag > Controller > Settings' de tanımlayın.
Adsız.png
2- Bilgisayarızın IP sini Plc'nizin Ip adresi ile aynı sınıfta olacak şekilde ayarladıktan sonra RUN butonuna basarak Panel-Plc programınızı online olarak kontrol edebilirsiniz.
23.png
Fatek Plc ile PC'nizi seri portan haberleştirerekde online çalışma yapabilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken Ayarlar aşağıda gösterilmiştir.


1-IX developer Tag > Controller >Settings butonuna basarak aşağıda gösterildiği şekilde seri port ayarları yapılır.
45.png
2- Son olarak yapmanız gereken Denetim masasında Plc 'ye bağlı olduğunuz com portu com1 olarak ayarladıktan sonra Online olarak Panel-Plc programınızı kontrol edebilirsiniz..